发表于 2014-10-3 16:48:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还有你的机组制冷量才90000W。按计算这个库带负荷运行要120000W的制冷量啊。
发表于 2014-10-3 18:35:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-3 07:51
最好重新测试一次并提供测试结果:

环境气温,高低压力,冷凝器出口液管温度,回气结霜情况。


有一点应注意,高压压力与液管温度不是越低越好


压焓图你到底会不会看啊?比焓差不是冷凝温度越低越好吗?鬼扯也要符合知识啊。
发表于 2014-10-3 18:43:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
另一台加到高压1.5MPA,低压2.3MPA,电流28A。因为高压高了也就不加了。
运行1小时后温度能下降到+2.5度就下不去了。这时高压1.6MPA,低压0.2MPA


怎麽温度越低,高压反而高了?会不会写错了?
发表于 2014-10-3 18:53:11 | 显示全部楼层
冷凝水入口和环温一样,出口比入口高一点,用手摸能感觉到温差。水冷凝器上部烫手,下部比环温高4~5度。



气温28度,水温28度,高压正常在1.4MP,低压0.25MP,运行1小时后温度能下降到+2.5度就下不去了。这时高压1.6MPA,低压0.2MPA,所以说冷媒过多,膨胀阀过紧,你先调大膨胀阀一圈试试,F如果过多(压缩机结霜),放F使高低压在正常值。
发表于 2014-10-3 20:58:01 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2014-10-2 23:41
有一点点变化,不超过0.01MPA

有试过调大吗逆时针调
发表于 2014-10-4 00:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
精工一加一 发表于 2014-10-3 20:58
有试过调大吗逆时针调

膨胀阀有点堵或者过滤器有堵
发表于 2014-10-4 00:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2014-10-3 00:41
是20P的机子,电流按3相电机应该是30A左右。
现在我怀疑膨胀阀堵塞,但是库里面还有几十吨的板栗。膨胀阀 ...

膨胀阀或者过滤器有堵塞
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:03:07 | 显示全部楼层
大家好,谢谢大家关心。
今天库主打电话来说好了,可以打到设定温度(-3度)。可以自动停机。

 楼主| 发表于 2014-10-4 21:06:18 | 显示全部楼层
恒科电子维修部 发表于 2014-10-3 07:53
彭胀阀脏堵,清洗一下就行

我也想清洗,但是两头都是焊死的,要洗还要回100多公里的家里要氧焊设备,等洗完板栗都坏了
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:10:27 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2014-10-3 16:48
还有你的机组制冷量才90000W。按计算这个库带负荷运行要120000W的制冷量啊。

你的90000W是指一台机组还是两台?
我这是两台一模一样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 06:12 , Processed in 0.055019 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表