楼主: 我不修电视

今天没修好的冷库。。。求帮忙

[复制链接]
发表于 2014-10-3 00:36:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我不修电视 发表于 2014-10-2 23:43
膨胀阀应该没问题。一直都用这个。有一年了,实际用也就50天左右

明天多给点图片资料,如果不是内机或是膨胀阀的问题,便是外机冷凝器偏小,高压1.6MPa是相当的高了!水温慢慢升高,高压升高,冷却水系统检查一下!
看这些参数和现象,机组配置还是有偏差的
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:41:41 | 显示全部楼层
是20P的机子,电流按3相电机应该是30A左右。
现在我怀疑膨胀阀堵塞,但是库里面还有几十吨的板栗。膨胀阀有事焊死的。不好操作,今晚先给他打一晚看能到几度,明天再具体分析检查
我们这里也是板栗产地,每天都有几百吨出货,全国各地都有人来收购。现在你们那里能卖多少钱一市斤?
发表于 2014-10-3 05:10:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统检漏.按要求加制冷剂.运行看看有那部分结霜..冷凝器 蒸发器进出水管 管室是否短路
发表于 2014-10-3 07:37:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-3 07:51:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-3 07:53:09 | 显示全部楼层
彭胀阀脏堵,清洗一下就行
发表于 2014-10-3 07:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-3 08:26:34 | 显示全部楼层

膨胀阀开大点看低压升高不
发表于 2014-10-3 09:39:52 | 显示全部楼层
恒科电子维修部 发表于 2014-10-3 07:53
彭胀阀脏堵,清洗一下就行

应该是这个问题。脏堵造成系统内制冷剂运行不畅,表现出高压偏高,低压偏低,制冷效果达不到。
发表于 2014-10-3 16:13:35 | 显示全部楼层
如果膨胀阀进液管温度不暖和,应就是膨胀阀堵了。