楼主: 一个老伙子

案例一拖二,什么情况?

[复制链接]
发表于 2014-9-25 12:40:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
25P加了两桶50磅(22.7KG)冷媒,你不觉得太多吗?(可能还不够),还是风冷蒸发器。这次你老闆碰到钉子了。
发表于 2014-9-25 13:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-25 13:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-25 13:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-25 13:35:52 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-9-24 21:20
本机还是没有视液镜,这是另外一个公司的工程,论坛打嘴炮的人真是多啊!不知这次是换阀还是换冷凝器?要 ...

论坛就是打嘴砲。
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:49:25 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-25 12:35
你还是看仔细吧,是25.7M2,还是257M2,差了10倍啊。

这样的说法倒是有可能,铭牌钉的字,看不清小数点,假设换热面积25.7那不是太小了吗?25P一般经验配置至少乘7或乘8,乘10也有可能,对不?弗加多了是正确的。
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:58:25 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-25 13:34
顺便说说是新机还是用了几个月

是新机,大家可以推导验证到底是257还是25.7?
发表于 2014-9-25 20:07:47 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-9-25 13:58
是新机,大家可以推导验证到底是257还是25.7?

自打你发贴的那天,我只关注过你所说的257平方这个参数。至于铭牌到底标注的是多少,没有什么人愿意用猜的方式去诊断,跟发贴的主题内容一样,猜猜看......!
想必有现场照片,没有的话,起码铭牌参数是没有忘记的,其它不多说,就这个问题,能搞的就搞吧!
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:34:18 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-9-25 20:07
自打你发贴的那天,我只关注过你所说的257平方这个参数。至于铭牌到底标注的是多少,没有什么人愿意用猜 ...

我的版主老师,你咋就不相信呢?我的手机不行,拍的是视频。已回合肥,工地300公里以外。报一下压缩机:杭州比泽尔4缸带油泵2代机,先到2台,水管下进上出,每台机2个接口,标注257换热面积(白字),我特地看了一下,因为我们这里配置基本和压缩机乘9或10的样子,不知对不?论坛认识我的人有几个?有些话不好说,等一段时间申请QQ,能否加你一下?
发表于 2014-9-26 09:31:30 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-9-25 20:34
我的版主老师,你咋就不相信呢?我的手机不行,拍的是视频。已回合肥,工地300公里以外。报一下压缩机: ...


你的意思是说,你哪裡都是以压缩机製冷量*10当作是冷凝器的散热面積吗?是25KW*10=250M2吗?不分风冷凝器还是水冷吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:14 , Processed in 0.072847 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表