楼主: 一个老伙子

案例一拖二,什么情况?

[复制链接]
发表于 2014-9-24 19:22:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一个老伙子 发表于 2014-9-24 18:42
单台257,为何冷风机一台下面3根结霜,一台中间三根结霜?

你现在是降至8度不再下降,还是-8度不再下降?低压2KG降至8度不再下降,这太不合理了。
发表于 2014-9-24 19:32:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:20:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-24 10:56
水温10度与水温30度,不需要去调整水的流量吗?

本机还是没有视液镜,这是另外一个公司的工程,论坛打嘴炮的人真是多啊!不知这次是换阀还是换冷凝器?要不然换压缩机!
发表于 2014-9-24 22:20:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-25 07:10:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:41:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-24 19:22
你现在是降至8度不再下降,还是-8度不再下降?低压2KG降至8度不再下降,这太不合理了。

本想让大家多多发言,可是事与愿违
单个冷凝器257
库内存货28吨
发表于 2014-9-25 11:45:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-25 12:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-25 11:45
出水水温,决定了系统的“高压压力,高低压差,过冷度,压机与膨胀阀的工作效率”,而低压则由膨胀阀来调 ...

语言深入浅出,道理浅显易懂,心态低调平和,业务精益求精,只怪大多数人有眼不识金镶玉,站队一次哈哈!
发表于 2014-9-25 12:25:47 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-9-25 10:41
本想让大家多多发言,可是事与愿违
单个冷凝器257
库内存货28吨

单个冷凝器257

你现在搞得如何?还是一样8度吗?个人只看匹配不看其他的,如果单个冷凝器是257M2,那就不必搞了,没救了,257M2的散热量约257/0.9=285T,可能吗?你就叫力大师帮你吧,反正他什麽问题都能搞定?
发表于 2014-9-25 12:35:50 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-9-25 10:41
本想让大家多多发言,可是事与愿违
单个冷凝器257
库内存货28吨

你还是看仔细吧,是25.7M2,还是257M2,差了10倍啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 06:40 , Processed in 0.064648 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表