RT809HSE编程器
一个老伙子 发表于 2014-9-25 20:34
我的版主老师,你咋就不相信呢?我的手机不行,拍的是视频。已回合肥,工地300公里以外。报一下压缩机: ...

如果冷凝器是风冷,257M2*27*15=104085W=100KW(散热量),25*(1+1/1.5)=41.6KW(25P所需散热量),都已经太大了,更何况是水冷的,水冷257M2/0.9/3.5=999KW,你能搞得定吗?
 楼主| 发表于 2014-9-27 09:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-26 09:43
如果冷凝器是风冷,257M2*27*15=104085W=100KW(散热量),25*(1+1/1.5)=41.6KW(25P所需散热量),都已经太 ...

【搞不定】是否能理解为【供液不足】?有无其他方面?见到算式头都大啊。
发表于 2014-9-27 09:22:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-27 11:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-27 11:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-27 14:00:50 | 显示全部楼层
r22是高压冷媒,缺少冷媒
发表于 2014-9-27 17:05:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-27 09:22
这个问题问的好。

冷凝器散热量过大,是否理解为{供液不足}。即使满镜,是否也为{供液不足}

狗嘴裡吐不出象牙,楼主有装视窗吗?没装视窗你是透视眼啊,能看见满液不满液吗?要是真是257m2,两桶22.7kg冷媒都不够,再多个一桶都不为过,你是有病啊,就凭你这货色,想给谁死啊?你不要糗死就不错了。
发表于 2014-9-27 17:08:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-27 09:22
这个问题问的好。

冷凝器散热量过大,是否理解为{供液不足}。即使满镜,是否也为{供液不足}

楼主都不清楚视窗是否满液,要怎麽判断啊?不满液是冷媒充填不足造成,还是过冷度大造成,你清楚吗?缺NM个头,就你肾气缺。
发表于 2014-9-27 17:15:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-27 17:20:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-27 09:22
这个问题问的好。

冷凝器散热量过大,是否理解为{供液不足}。即使满镜,是否也为{供液不足}


本机还是没有视液镜,这是另外一个公司的工程,论坛打嘴炮的人真是多啊!


这麽大的冷凝器,充填量两桶22.7KG是不够的,即使有视窗呈现不满液(缺F),那也可能是冷煤充填不足问题,你懂个屁。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:17 , Processed in 0.058783 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表