老大,40A的放心使用。7.5KW,按理论P=UI公式,才多大电流。按实际,以前我在单位电器维护,设备一排排15KW的电机,用的都是40A的接触器。
发表于 2014-9-16 17:42:24 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2014-9-16 14:33
上海人民电器,,,应该不假

用了就知道,频繁启动的话,没多久点恐怕。。。
发表于 2014-9-16 18:01:27 | 显示全部楼层
7.5KW三相电机,用40A接触器够用,好像楼主买的是质量最次的接触器。接触器要买正品,不然会对电机有影响。
发表于 2014-9-16 18:12:19 | 显示全部楼层
空压机吧?频繁启动,国产40A不够,用了你会后悔。
发表于 2014-9-16 18:48:44 | 显示全部楼层
7.5KW的三相电机标配40A接触器!完全没问题,但如果是频繁启动就要考虑加大一档了!
发表于 2014-9-16 18:57:56 | 显示全部楼层
足够了,可以带两个7.5千瓦电机
发表于 2014-9-16 19:01:00 | 显示全部楼层
可以的,放心的用
发表于 2014-9-16 19:11:43 | 显示全部楼层
没问题,电流计算公式是功率除以电压然后再乘以功率因数,功率因数就按0.85算吧。7.5千瓦的电流是7500除以380,然后再乘以0.85,它的电流就是16安,但是启动电流会比较大
发表于 2014-9-16 19:12:52 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2014-9-16 14:38
我算应该要60A的吧,,,因为启动电流是额定的3倍。。。。

启动电流理论上是4到7倍吧
发表于 2014-9-16 19:18:55 | 显示全部楼层
完全够用的