楼主: 付祖强

这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
发表于 2014-9-16 12:29:28 | 显示全部楼层
已经足够大了
发表于 2014-9-16 12:40:25 | 显示全部楼层
足够了,可以用
发表于 2014-9-16 12:58:46 | 显示全部楼层
动力电气不能单凭工式计算够不够,要考虑到用户使用时是否会经常启停,所买的电气配件是不是行货。就你照片所示的接触器应该勉强能用,但如果启动频繁的话可能会容易损坏。
发表于 2014-9-16 13:10:56 | 显示全部楼层
太可以了,主要是触头没有锈蚀和氧化。
发表于 2014-9-16 13:54:46 | 显示全部楼层
40A的完全够用,就算厂家夸大标称电流,30A也足够的。
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:21:47 | 显示全部楼层
马拖骡拉 发表于 2014-9-16 10:55
40A可以的,15千瓦的电动机都够了。额定电流不能改变。

恐怕不行吧?7.5KW的电机电流是20A,3相就是60A呢
发表于 2014-9-16 14:24:14 | 显示全部楼层
          可以用的
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:24:42 | 显示全部楼层
wang_hu_hi 发表于 2014-9-16 10:58
7.5KW水泵长期用正泰cj20-25没事,40A更没压力。7.5的电机电流15A左右

这是3三相的呢。。。。电流恐怕不够吧
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:25:34 | 显示全部楼层
独山飞驰 发表于 2014-9-16 11:00
你这个东东看来不是正品,做工粗糙,还没有用就裂了,能有也用不了多久

网购的,,,,上海人民电器的本地正泰要200呢
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:26:08 | 显示全部楼层

3相的恐怕不行吧,,,,得60A对吗