8匹排管冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2014-9-11 22:18:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-11 21:58
回气都结霜了啦,打算将膨胀阀往大了换还是往小了换

回气结霜,供液不足,往大了换,你是不是怕调节无效的啊?我这个都有实践支撑
发表于 2014-9-11 22:31:24 | 显示全部楼层
8P制冷量约5.2KW(蒸发温度-30C),温差取10度,如果2翅片,长度约94米,32MM单管长度在94米,其最大制冷量限制约5000kcal/h=5.8kw,楼主如果长度在100米以下,单根都没问题,膨胀阀danfoss 3号可以。
发表于 2014-9-11 23:36:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-12 00:32:07 | 显示全部楼层
问题在降温慢:
1、货物量的多少,热量的大小,存在着降温时间的差异
2、霜层的厚度,影响铝排的传热效率
只要在起初设计的范围内,没有问题;
总结一下,形象直观的说法对比,空库和库存的降温时间对比。问题出现,先简单出发,再层次递进
发表于 2014-9-12 00:36:31 | 显示全部楼层
层次递进到机组配置是否合理,再困难的问题,深度挖掘到库容和冷耗量计算,由此反推机组大小配置是否合理;市面上大概有2/3的机组冻库配置,都是大马小车
发表于 2014-9-12 00:44:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-12 00:54:48 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-12 00:44
这样好啊迅速停机不易故障,我修空调多就知道,配大点好,不然气温高点点都要修,或使用年长了效率低点点, ...

配大点也是有个范围的,取其安全系数就包括了!
我所说的大,是比如应该配3匹,结果出来就是4、5匹。你不是你那样片面去理解
发表于 2014-9-12 07:34:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-12 08:11:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-12 08:17:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:42 , Processed in 0.058952 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表