楼主: 祥坤446313670

8匹排管冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2014-9-11 11:21:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-11 11:12
新装的冷库用了2个月降温就慢了
如果此系统确实是32mm的单根铝排管,单路长度150-200m。

冷媒流速的快慢取决于气态比例的多寡,气态越多流速越快,你不要再害人了。
发表于 2014-9-11 11:26:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-11 11:26:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-11 11:12
新装的冷库用了2个月降温就慢了
如果此系统确实是32mm的单根铝排管,单路长度150-200m。

因过热度小,膨胀阀失去了对流量的控制。

谁说过热度小会失去对流量的控制?过热度一般就5~8度,你要多高啊?反而是过热度过高,造成阀前不满液,更容易提前闪发,看看压焓图便知,也可以看看膨胀阀压差能力表,过高的压差是无法靠过热度增加,来补偿制冷量。
发表于 2014-9-11 11:27:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-11 11:12
新装的冷库用了2个月降温就慢了
如果此系统确实是32mm的单根铝排管,单路长度150-200m。

批得你体无完肤,光溜溜。
发表于 2014-9-11 11:35:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-11 11:26
你查一查,有哪家自配的系统不是大冷凝器,
还夏季过冷度低,在制冷过程中阀前呈现不饱和液态,
回家在 ...

你还有脸吗?制冷过程中,膨胀阀系统阀前是呈现不满液,是在最后将近设置温度时才呈现买满液,你老兄真是选择性遗忘,忘了你上传你维修的相片,说视窗都是呈现不满液,我就是不想教你,机房发热量是源源不绝,视窗根本是不可能满液,除非像冷库,冻实了发热量微乎其微。
发表于 2014-9-11 11:35:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-11 11:37:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-11 11:26
你查一查,有哪家自配的系统不是大冷凝器,
还夏季过冷度低,在制冷过程中阀前呈现不饱和液态,
回家在 ...

你连膨胀阀最基本的动作原理都搞不清,还有脸虾指挥,说的跟真的一样,你可以上天桥去说书了。
发表于 2014-9-11 11:41:59 | 显示全部楼层
长知识了,学习
发表于 2014-9-11 11:46:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-11 11:35
如果阀前液体过冷,过冷度过大,感温包处管内依然是不饱和状态,回气结霜,此时过热度是如何变化的,膨胀 ...

过冷度大一般过热度也会变小,阀口缩小,还有什么好说的,除非阀前因压损造成不满液,冷媒呈现一波一波涌浪,这时过热度才有可能增加,看视窗最准,满液就OK。
发表于 2014-9-11 11:50:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:20 , Processed in 0.047187 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表