电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 祥坤446313670

8匹排管冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2014-9-11 18:56:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-11 17:48
钢管导热率低,同长度的吸热量小,液体蒸发量小,相比铝排管,其单路长度要长一些。

同长度铝管吸热量大 ...

是铝排蒸发器,不是管,像带鱼似的,不需要很长
发表于 2014-9-11 21:23:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-11 21:26:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-11 21:29:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-11 10:36
楼主说很慢,到底是如何慢法?温度越低降温越慢,一小时一度还是2小时一度?力大师自有办法掰。

蒸发温度与压力较低,压缩机吸入制冷剂少,循环量不够,学生认为更换一个大一倍的膨胀阀能否改善?
发表于 2014-9-11 21:53:15 | 显示全部楼层
看错了,低压0.1也差不多5到10度温差也可以,为什么循环少了,不妨换个膨胀阀试试!
发表于 2014-9-11 21:54:16 | 显示全部楼层
看错了,低压0.1也差不多5到10度温差也可以,为什么循环少了,不妨换个膨胀阀试试!
发表于 2014-9-11 21:58:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-11 22:02:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-11 21:26
冷库设计里,有一个设计规范,单路排管,其入口与出口温差应在1度左右。

将其换算成R22压差,就是排管入 ...

整天胡说鬼扯个没完,DANFOSS膨胀阀要求过热度5~8度,请问一下如何蒸发器进出口温差只能一度?
发表于 2014-9-11 22:04:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-11 17:48
钢管导热率低,同长度的吸热量小,液体蒸发量小,相比铝排管,其单路长度要长一些。

同长度铝管吸热量大 ...

32MM单根长度限制是多长?你懂吗?不懂你鬼扯些什么?
发表于 2014-9-11 22:06:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-11 17:48
钢管导热率低,同长度的吸热量小,液体蒸发量小,相比铝排管,其单路长度要长一些。

同长度铝管吸热量大 ...

我发的照片里,星轮管热传系数240W/MK,请问一下楼主铝排要多长?你懂吗?不懂你鬼扯些什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:25 , Processed in 0.066822 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表