冷库温度下不来是什么原因,急,急急,求高手解答!谢谢了!

[复制链接]
发表于 2014-9-6 23:37:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
皮口徐磊家电 发表于 2014-9-6 09:07
难道不是风机不是越大制冷效果就越好么?转速提高了拉温不就快了么?

把你拍的照片发我QQ上面,我帮你来分享到版块帖子中
QQ:1252933427
发表于 2014-9-7 08:18:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-7 22:17:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-6 07:39
把制冷剂全放了,冷凝器可以拆掉不要了
这句话是对的,起码是认可了放掉部分制冷剂,高低压是降低的。

敢情他的威望都是你减掉的
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:11:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-7 08:18
简单的道理,冷风机过大,势必冷凝器就偏小!高压1.5MPa,辽宁的天气,冷凝器还大就是见鬼!楼主IP显示为辽 ...

冷凝器也是加大的,风机风量是6000 m/3 /h 功率250 w 回气管道结霜,高压1. 5 mp ,低压是1.2回气管正常是22粗我用的是19粗的还能和管道粗细有关系么?
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:14:55 | 显示全部楼层

噢!离的很近啊,都快上老火了整这么个冷库一直没整明白!
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:25:23 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-9-6 23:25
我说的是库温,只怪没有阐述清楚!
通过楼主一席:“难道不是风机不是越大制冷效果就越好么?转速提高了 ...

对啊我就是没有权限发照片,要不我想这么多高手在应该很快就能解决这个问题了!我已经加上你了等你看看帮我把图片发上来你们这些高手帮我参考一下!
发表于 2014-9-8 09:33:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:43:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-8 09:33
你没说室外机冷凝器名义换热量或换热面积。无法猜测冷凝器的大小。

再确认一次高压压力,环境温度,冷 ...

冷却面积41m/2  名义制冷量11700W 环境温度25度  高压1.45至1.5mp之间表针来回散
发表于 2014-9-8 09:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-8 10:00:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-8 09:52
手摸高压液管温度,不得低于30度,应与手温相当。

恩高压管温度跟您说的情况大致一样跟手温基本相当!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:16 , Processed in 0.061865 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表