冷库温度下不来是什么原因,急,急急,求高手解答!谢谢了!

[复制链接]
发表于 2014-9-8 15:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-8 15:19:52 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-8 15:13
你敢不敢吧膨胀阀调小看看,记住调了多少圈,方便还原

蒽您说的情况我都调了!刚开始调的时候温度能达到-18度,可刚用一个星期左右吧在调大调小都不好用了,温度在-13度就是下不来!
发表于 2014-9-8 16:36:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-8 21:30:25 | 显示全部楼层
皮口徐磊家电 发表于 2014-9-8 09:14
噢!离的很近啊,都快上老火了整这么个冷库一直没整明白!

需要时给我打电话13236933627
 楼主| 发表于 2014-9-9 07:53:40 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2014-9-8 21:30
需要时给我打电话13236933627

蒽好的先谢谢你了!
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:02:14 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-8 16:36
多发几张图片来看看,保温 机主 等具体型号,库容积

蒽等我今天去了在拍几张发下来你们帮我分析一下!
发表于 2014-9-9 10:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-10 10:04:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-5 21:03
提供一下库容-冷凝器的换热面积和换热量。
如果冷凝器换热量太大了,过滤器温度远达不到36度左右,需要外 ...

你以前鬼扯说气温过低,过冷度过大缺F,今年气温特怪,创台湾117年来最高的8月均温,都过中秋了,中午高温还33~35度,你TM的气温扯不上,反而鬼扯上冷凝器过大,请问一下放F要放多少?遮冷凝器要遮多少?两者不是相对的吗?你放得多不是要遮得多吗?放得少不是遮得少吗?这有何意义?不要无病呻吟,别人没病也被你整出病来。
发表于 2014-9-10 10:16:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-10 10:38:23 | 显示全部楼层
5P制冷量约4.4KW(约15000btu/h),回气管19mm是正确的,你膨胀阀好像是上恒NRF-3H(制冷量10KW),这太大了,冷凝器所需散热量=4.4*(1+1/1.3)=7.8KW,7.8*1.3=10KW(预留30%),而你冷凝器是11700KW=11.7KW,多30~40%都能接受,还是出在膨胀阀过大。低压过高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:19 , Processed in 0.060364 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表