冷库温度下不来是什么原因,急,急急,求高手解答!谢谢了!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-8 10:09:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-8 09:52
手摸高压液管温度,不得低于30度,应与手温相当。

我装这个冷库他们是用柴油机发电,在一个我怀疑能跟开机时间长短温度拉不下来有关系么?因为是发电全是用手动一般是早上7点半左右上班来了先化霜半个小时然后开机到11点关机,下午1点开机到6点左右,最主要就是里面放了5吨冰这有关系么?
发表于 2014-9-8 10:18:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-8 10:32:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-8 10:39:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-8 10:18
高压1.45-1.5mp,按照规定,液管温度应在36度以上,
如果液管温度低于35度太多,过冷度太大,液体过冷,回 ...

蒽好,我去放氟看看,回气要是不结霜不是制冷液少么?膨胀阀我也调节了,能跟膨胀阀调节大小有关系么?
发表于 2014-9-8 10:42:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-8 11:12:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-8 10:32
5p的机子,冷却面积41m/2  名义制冷量11700W

这个冷凝器换热面积明显过大。名义制冷量应选8kw左右的。
...

哦,散热不好制冷效果也不能达到吧?
发表于 2014-9-8 11:20:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-8 11:41:14 | 显示全部楼层
膨胀阀了,调大点,再加点沸就好了
 楼主| 发表于 2014-9-8 13:36:01 | 显示全部楼层
极佳 发表于 2014-9-8 11:41
膨胀阀了,调大点,再加点沸就好了

您说的方法我用过了根本不是这个原因!
 楼主| 发表于 2014-9-8 13:40:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-8 11:20
哦,散热不好制冷效果也不能达到吧?

散热好不好,不只是看外机干净的程度和有无遮挡物。

哦,原来是这个原因啊,我按您说的方法先去调试一下看看,有不明白的在请教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:19 , Processed in 0.059825 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表