楼主: 修冷库

8匹机配多大阀芯呀

[复制链接]
发表于 2014-8-20 14:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-20 15:35:11 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-20 11:43
昨天下午换了机子,一切正常,降温很快。问下师傅们,8匹的机子吸气管你们是配的多大的呀,我们是配的26的 ...

8P在这个设计条件下的制冷量是7.8KW=26613btu/h,所以回气管是7分管,7*3.175mm=22mm,配大没问题,所以你配26mm可以,压缩机有多种不同的设计条件(不同蒸发温度),所以吸气阀门会以最高蒸发温度的制冷量当依据。制冷量越大回气管越大。
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-8-20 15:35 8P在这个设计条件下的制冷量是7.8KW=26613btu/h,所以回气管是7分管,7*3.175mm=22mm,配大没问题,所以 ...

谢谢大师了,我还以为我们配小了呢!
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-20 14:14 回气管粗细与管路的长短有关。 管径偏细,但距离短,则不会有任何问题。

冷凝器应该没什么问题,他这个机子以前是全封闭一体机,是在向阳面安着,高压我还没见下过1.9Mpa,中午就在2.4Mpa左右,基本安上就没正常了多长日子,实在不行了这老板才要换机子的。
发表于 2014-8-20 18:14:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-21 14:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-19 18:23
都快翻烂了,再过几年能当传家宝了。

重新打印一份吧!内地与宝岛的冷风机参数差不多,实际质量差很多,这不多说,如果老K兄有幸来内地玩,看看就知道了!其实论坛中想学的人多,现在网络上资料齐全,可以下载打印
发表于 2014-8-22 08:33:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-25 13:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-20 18:14 你那老板也是财大气粗,多加一组冷凝器才多少钱啊,换成大功率风机也可以啊。 换压缩机,有钱没地方花 ...

那个机子,压缩机别人已经换过一次了,冷凝器电机也换过了,还有坏了什么忘了。加个冷凝器,你说的好听,
 楼主| 发表于 2014-8-25 13:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-25 13:49 那个机子,压缩机别人已经换过一次了,冷凝器电机也换过了,还有坏了什么忘了。加个冷凝器,你说的好听,

换电机你说的好听,冷凝器电机坏了找个新的都没找下。折腾了三天才找下个旧的
发表于 2014-8-25 13:58:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:57 , Processed in 0.060103 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表