楼主: 修冷库

8匹机配多大阀芯呀

[复制链接]
发表于 2014-8-19 09:34:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-8-19 07:18
8p半封压机,夏季制冷量也就在8kw左右,

DD60蒸发器,名义制冷量12kw。

9.gif


闭嘴吧,每天无止尽的骗人,你的良心不会不安吗?
 楼主| 发表于 2014-8-19 10:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-19 09:19 蒸发器用DD-60(11.7KW)太大了,应该用DD-40(7.4KW)。

它的这个冷风机是旧机子,老板不愿出冷风机的钱,只好给他上上他的冷风机了。
发表于 2014-8-19 10:12:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-8-19 10:00
它的这个冷风机是旧机子,老板不愿出冷风机的钱,只好给他上上他的冷风机了。

那就随他,出钱的是大爷。
发表于 2014-8-19 10:44:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-19 18:07:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-19 10:44
TX2与TGEX3的变化规律有区别。tx2这个资料还真难找,

你说得对 ,4号芯是7kw左右,不是6kw左右。

宝贝当然要藏着掖着。。。
发表于 2014-8-19 18:08:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-19 10:44
TX2与TGEX3的变化规律有区别。tx2这个资料还真难找,

你说得对 ,4号芯是7kw左右,不是6kw左右。

论坛里潜水当贼的很多。
发表于 2014-8-19 18:23:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-19 10:44
TX2与TGEX3的变化规律有区别。tx2这个资料还真难找,

你说得对 ,4号芯是7kw左右,不是6kw左右。

4.gif

都快翻烂了,再过几年能当传家宝了。
发表于 2014-8-19 18:33:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-19 18:34:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-19 18:33
我已找到TX2的全部资料和其变化规律参数,将宝贝藏好,留给后代当作纪念吧。

你慢慢找吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2014-8-20 11:44 编辑

昨天下午换了机子,一切正常,降温很快。问下师傅们,8匹的机子吸气管你们是配的多大的呀,我们是配的26的管有5米长,不过机子上的阀门尺寸是32的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:56 , Processed in 0.063047 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表