楼主: 修冷库

8匹机配多大阀芯呀

[复制链接]
发表于 2014-8-17 08:28:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-17 08:28 有几处争论之处, 1:danfoss的4号芯,名义制冷量是8kw,库温较低时制冷量是多少?

这就不知道了,我们这冬天几乎没修冷库的活。
发表于 2014-8-17 09:16:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-8-17 08:28
有几处争论之处,
1:danfoss的4号芯,名义制冷量是8kw,库温较低时制冷量是多少?

你是没看到我说的7.8KW吗(-25C),7.8*(1+1/1.3)=13.8KW,热负荷变化过大,比如常温肉或者开门频繁,可以将冷凝器增加30%,13.8*1.3=17.94KW,你没经验就不要出来瞎指挥,到处,,,,,打知名度也不必如此,很多人都领教你的无知了。
发表于 2014-8-17 09:18:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-17 08:28
有几处争论之处,
1:danfoss的4号芯,名义制冷量是8kw,库温较低时制冷量是多少?

看到没有,楼主说冬天几乎没修冷库的活,你还在那里瞎扯说冬天问题多。
发表于 2014-8-17 09:22:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-17 08:28
有几处争论之处,
1:danfoss的4号芯,名义制冷量是8kw,库温较低时制冷量是多少?

老夫就是被姜母鸭用的冷库教训了,鸭肉是常温肉入库,每天进出货频繁,因为是连锁店,要天天分送鸭肉至各分店,有时候碰到秋老虎气温稍高,送货频繁,刚化完霜(风冷)一运转就高压跳脱,就是冷凝器没留有余量,设计得刚刚好。
发表于 2014-8-17 09:57:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-17 08:28
有几处争论之处,
1:danfoss的4号芯,名义制冷量是8kw,库温较低时制冷量是多少?

四处撞墙,鼻青脸肿,快不成人形了。不懂的就静静地学,不是像打架能强出头的。想要强出头也要想着背后的我,正虎视眈眈看着你。
 楼主| 发表于 2014-8-18 17:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
冷风机DD60
发表于 2014-8-19 07:18:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-19 09:19:48 | 显示全部楼层

蒸发器用DD-60(11.7KW)太大了,应该用DD-40(7.4KW)。
发表于 2014-8-19 09:26:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-19 07:18
8p半封压机,夏季制冷量也就在8kw左右,

DD60蒸发器,名义制冷量12kw。

TEX2-4号阀芯膨胀阀,名义制冷量8kw,实际制冷量需加系数0.75,也就在6kw左右。

你TM没资料就不要成天胡 说 八 道。


8.gif


这样还会是6KW吗?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:56 , Processed in 0.060533 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表