楼主: 一个老伙子

有请非不能版主帮助指导哪些地方不足?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:25:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-8-2 21:15
你老板的技术也是混来的。

大师麻烦讲一下那个低压行不行?
发表于 2014-8-2 21:29:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-8-2 21:36 编辑
一个老伙子 发表于 2014-8-2 21:25
大师麻烦讲一下那个低压行不行?


低压2.5kg,蒸发温度-10c(气温35度时),感觉低了,膨胀阀与蒸发器不匹配所致。
发表于 2014-8-2 21:34:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在库温3度时(尚未停机前),查看一下高压视窗,如果没有满液(无气泡),那就不对了,膨胀阀过大造成。
发表于 2014-8-2 21:51:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-2 21:53:32 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-8-2 07:35
已经够详细了吧?能想到的,还要什么样的数据,你提出来,我还能想起来。

多谢师傅解答,就是管子多大,多长,阀门,等
发表于 2014-8-2 21:54:10 | 显示全部楼层
学习了,没修过冷库
发表于 2014-8-2 22:02:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-2 21:51
看清楚意大利厂家冷库的数据。0度的库,

5p压机可以应对180立方的库。8p压机可以应对280立方的库

你不觉得你拿的这份资料,已经被无数师傅批判过了吗?还拿出来招摇。
发表于 2014-8-2 22:11:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-2 21:51
看清楚意大利厂家冷库的数据。0度的库,

5p压机可以应对180立方的库。8p压机可以应对280立方的库

谁跟它周转率5%,谁跟它250kg/m3?放屁。你这个假洋鬼子。
发表于 2014-8-2 22:26:27 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-8-2 12:32
力大师:风机控制器的意义是不是冷凝压力调节,这样的气温加装我高压是调高一点还是调低一点?
风机控制 ...

看你IP安徽的,冷库控制器和你无缘
发表于 2014-8-2 22:33:06 | 显示全部楼层
冷风机DL125*2(考虑温度影响系数+修正系数)  膨胀阀TGEX7.5RT*2   比起用TGEX6RT调大,我会选择7.5调小
435立方归类中型库 ,库温要求3-8摄氏度, 降温时间上20匹应该是可以的(以1个小时为单位计算,跟这类型库出入太大)
低压压力偏低,实际使用中(压损),即使达到设定的3摄氏度,低压压力也不会低于3公斤表压力  压缩机运行电流在15左右,偏差不大(抛开电压因素)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 20:05 , Processed in 0.110227 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表