电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 一个老伙子

有请非不能版主帮助指导哪些地方不足?

[复制链接]
发表于 2014-8-2 12:43:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-8-2 12:53 编辑

压缩机再补上过冷度4度,制冷量来到20KW,20*2台=40KW,顶多跟蒸发器稍微匹配,膨胀阀整整大快了一倍。
 楼主| 发表于 2014-8-2 12:44:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-2 12:34
10P(制冷量19500W,过冷度=0度,蒸发温度-5C)*2台=39000W=39KW,,DL-105(制冷量22.5KW)*2=45KW,TGEX11(制 ...

老板亲自采购操刀,拿什么货就装什么,3P配上恒4H常有的事,不过这次降温快,老师算一下机组大不大两台10P,x谢谢。
发表于 2014-8-2 12:45:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冬天可能液击。。。
 楼主| 发表于 2014-8-2 12:47:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-2 12:45
冬天可能液击。。。

谢谢你,手机上网真是慢
发表于 2014-8-2 12:48:01 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-8-2 12:44
老板亲自采购操刀,拿什么货就装什么,3P配上恒4H常有的事,不过这次降温快,老师算一下机组大不大两台10 ...

当伙计只能说一做一,老板要怎么搞是老板的事。
发表于 2014-8-2 12:55:12 | 显示全部楼层
冷凝器是风冷还是水冷?多大?
 楼主| 发表于 2014-8-2 13:01:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-2 12:55
冷凝器是风冷还是水冷?多大?

成品机组,美乐柯10P顶出风
发表于 2014-8-2 13:02:30 | 显示全部楼层
435立方用20P会不会太小了?如果靠加大膨胀阀,问题应该不少。
发表于 2014-8-2 13:07:01 | 显示全部楼层
气温35度,高压15KG,果然是膨胀阀过大的情况。
 楼主| 发表于 2014-8-2 13:13:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-2 13:02
435立方用20P会不会太小了?如果靠加大膨胀阀,问题应该不少。

降温挺快的,一整罐R22还剩不少22.7kg我估计了一下两台最多加了17八公斤,20不到,我感觉这样的气温35度,低压是不是低了,没敢加多。低压最高4bar。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 20:05 , Processed in 0.058456 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表