有请非不能版主帮助指导哪些地方不足?

[复制链接]
发表于 2014-8-1 22:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
炎热的夏季,二人奋战9天完成435立方保鲜库安装,可以休息一下了。
配置:ZB76两台,DL105两台,TGEX11两颗。
调试:32度到0度50几分钟,电流17.6A,高压15,低压3
稳定工况:外气35度有吧,设置3到8度,电流17A,高压15~17,低压2.5~4,事情做完了,哪些对哪些错不是很清楚,希望大师和版主指点指点,谢谢!
发表于 2014-8-2 05:49:25 | 显示全部楼层
希望楼主让学习下,请告知详细数据。
 楼主| 发表于 2014-8-2 07:35:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江岭 发表于 2014-8-2 05:49
希望楼主让学习下,请告知详细数据。

已经够详细了吧?能想到的,还要什么样的数据,你提出来,我还能想起来。
发表于 2014-8-2 08:02:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-2 12:11:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-2 08:02
过冷度,
就是冷凝温度与过滤器温度之差,一般为5k左右。

缘来如此力大师,风机控制器没用过,也不知在哪能买到?  请问力大师:过冷度增大,膨胀阀的相对容量也会增大,冷风机29Kw,膨胀阀38kw,这样行不行,是不是大了?
发表于 2014-8-2 12:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀,冷风机应该是跟压缩机的制冷量配吧
发表于 2014-8-2 12:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机是多大的呀
 楼主| 发表于 2014-8-2 12:27:08 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-2 12:18
压缩机是多大的呀

123456 789
10p
 楼主| 发表于 2014-8-2 12:32:53 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-2 08:02
过冷度,
就是冷凝温度与过滤器温度之差,一般为5k左右。

力大师:风机控制器的意义是不是冷凝压力调节,这样的气温加装我高压是调高一点还是调低一点?
风机控制器优缺点,如何运用,大师能不能讲解讲解
发表于 2014-8-2 12:34:39 | 显示全部楼层
10P(制冷量19500W,过冷度=0度,蒸发温度-5C)*2台=39000W=39KW,,DL-105(制冷量22.5KW)*2=45KW,TGEX11(制冷量37KW,蒸发温度-5C,压差14BAR)*2=37*2=74KW,好像没有一样匹配的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:57 , Processed in 0.066917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表