楼主: 修冷库

求助70多立方的雪糕库

[复制链接]
发表于 2014-7-27 22:47:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷凝器所需散热量=6.5*(1+1/1.2)=11.9kw,你18.6kw太大了。
发表于 2014-7-27 22:50:44 | 显示全部楼层
5号芯制冷量10.5kw,2个*10.5=21KW,真是无语,不晓得是哪位大师配的?请自认所向无敌的老师傅出马相救(在不更动系统匹配的情况下),您是这么吹牛的。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-7-27 22:47
冷凝器所需散热量=6.5*(1+1/1.2)=11.9kw,你18.6kw太大了。

哦它这机子5年左右了吧,也没油气分离器,冷凝器散热量应该下降了吧
发表于 2014-7-27 22:55:45 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 22:53
哦它这机子5年左右了吧,也没油气分离器,冷凝器散热量应该下降了吧

看明天如何再说吧。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
我就更搞不懂了。不知咋回事我们这的冷库怎么配的膨胀阀能比师傅们说的大上1到两个号。我已经遇到好多冷库是这样的了。
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-27 22:55
看明天如何再说吧。

希望能降到设定温度吧,哎发愁。
发表于 2014-7-27 23:02:18 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 22:53
哦它这机子5年左右了吧,也没油气分离器,冷凝器散热量应该下降了吧

10P半密封压缩机使用5年,那算是早夭,起码使用10年以上才算是寿终正寝。
发表于 2014-7-27 23:18:31 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 08:25
师傅压缩机是10匹的

糊涂了,怎么昨天看标题内容就没有看见说是10匹的呢!   最近忙傻了!
双回路那就两颗02#阀芯调大   3#不是不能用,只是不好调,03#最完美的还是-18C的库温!
就按老K兄说的做,数据都那么透彻了,就不多说了!
发表于 2014-7-28 07:33:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
刚才去看了,怀疑吸气阀上的过滤器堵了,里面的排管霜还没回来,它就已经接满霜了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:39 , Processed in 0.068358 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表