楼主: 修冷库

求助70多立方的雪糕库

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-7-27 22:08
晚上环境温度几度?

这还真不知道,应该是30度吧,它的冷凝器是18.6kw
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
刚看了下天气预报现在26度
发表于 2014-7-27 22:23:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-7-27 22:21
刚看了下天气预报现在26度

冷凝器是风冷的吧?
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-27 22:14
10P装2个5号芯,你要有心理准备,准备大搞一场,明天照几张像上传吧,包括机组,蒸发器。

师傅,蒸发器是排管的,排管上都接满了厚厚的冰,这影响大不
发表于 2014-7-27 22:25:56 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 22:18
这还真不知道,应该是30度吧,它的冷凝器是18.6kw

冷凝器18.6KW,用在10P,2个5号芯,在夏天是无救了。
发表于 2014-7-27 22:28:06 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 22:21
刚看了下天气预报现在26度

冷库周遭环境温度会比天气预报高,30度也是可能的,高压1.3MPa果然是膨胀阀过大。再加冷凝器过大。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-27 22:25
冷凝器18.6KW,用在10P,2个5号芯,在夏天是无救了。

我换成3号芯了,还不行吗。2号这边没卖的。还要等几天才能回来
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 22:35
我换成3号芯了,还不行吗。2号这边没卖的。还要等几天才能回来

冷凝器风冷的。
发表于 2014-7-27 22:39:18 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 22:35
我换成3号芯了,还不行吗。2号这边没卖的。还要等几天才能回来

不只阀芯过大,连冷凝器也过大,大大得小,不用玩了。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-27 22:39
不只阀芯过大,连冷凝器也过大,大大得小,不用玩了。

哦那只能等明天过去看情况了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:00 , Processed in 0.061599 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表