楼主: 修冷库

求助70多立方的雪糕库

[复制链接]
发表于 2014-7-27 10:38:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-7-26 22:24
师傅那该配多大的阀芯呢

2号。。。3号太大。
 楼主| 发表于 2014-7-27 12:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-27 10:38
2号。。。3号太大。

哦谢谢师傅。我找下看能找下2号的吗。
发表于 2014-7-27 15:01:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-27 15:31:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-27 15:01
10匹的成套半封闭机子,双回路膨胀阀,丹佛斯的tx2,阀芯都是3号。

10p的机子,制冷量在7kw左右,两套3号 ...

晚上再赏你一巴掌,膨胀阀资料没在这台电脑存档。
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
晕了。中午压缩机回来了。下过去换上了,还换了过滤器。拆下膨胀阀一看,两个的阀芯都是5 号芯。我找不下二号芯,只能先把带来的3号阀芯先换上。打了压,抽真空,先用压缩机自身抽,后又用真空泵抽了一个小时。然后从储液罐加液态制冷剂,加到不进了。开机,这时库温-14度,转了半个小时库温没反应,回霜也离压缩机还远,于是从吸气阀补加气态制冷剂,又转了1.5小时,库温才降到—17度,这时高压1.3mpa低压0.03mpa.天黑的啥也看不到了,先打到自动转吧,明天再过来看吧”
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们,这到明天早上能转到-23度吗
发表于 2014-7-27 22:06:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-27 15:01
10匹的成套半封闭机子,双回路膨胀阀,丹佛斯的tx2,阀芯都是3号。

10p的机子,制冷量在7kw左右,两套3号 ...

2.gif


成套我是以风冷凝器计,冷凝温度45度,蒸发温度-30C(雪糕库),10P制冷量6.5KW,你说哪个合适?2号或者3号?3号制冷量约4.5KW,4.5*2=9KW,2号制冷量约2.5KW,2.5*2=5kw,是以大调小好呢?还是以小调大好?
发表于 2014-7-27 22:08:51 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 21:13
晕了。中午压缩机回来了。下过去换上了,还换了过滤器。拆下膨胀阀一看,两个的阀芯都是5 号芯。我找不下二 ...

晚上环境温度几度?
发表于 2014-7-27 22:11:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-27 15:01
10匹的成套半封闭机子,双回路膨胀阀,丹佛斯的tx2,阀芯都是3号。

10p的机子,制冷量在7kw左右,两套3号 ...

如果再把现在气温飙高的因素考量在内,你说3号好吗?
发表于 2014-7-27 22:14:06 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-7-27 21:13
晕了。中午压缩机回来了。下过去换上了,还换了过滤器。拆下膨胀阀一看,两个的阀芯都是5 号芯。我找不下二 ...

10P装2个5号芯,你要有心理准备,准备大搞一场,明天照几张像上传吧,包括机组,蒸发器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:00 , Processed in 0.062232 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表