8P机组风冷冷凝器改成壳管冷凝器出现怪问题

[复制链接]
发表于 2014-6-29 23:25:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
华能维修服务 发表于 2014-6-29 23:17
进水温度大概15度左右,出水稍微比进水高点

进水温度15度,高压约在10KG(冷凝温度26度),你高压1.15MPa,冷凝温度32度,阀前应该是呈现不满液状态(视窗有气泡),膨胀阀过大造成散热不足,阀前不满液造成蒸发器冷媒呈现涌浪效应,蒸发器末端至压缩机结霜。
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:31:09 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-29 23:25
进水温度15度,高压约在10KG(冷凝温度26度),你高压1.15MPa,冷凝温度32度,阀前应该是呈现不满液状态(视 ...

此机器没有液视镜,谢谢你的帮助。明天更换膨胀阀试试
发表于 2014-6-29 23:38:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
华能维修服务 发表于 2014-6-29 23:31
此机器没有液视镜,谢谢你的帮助。明天更换膨胀阀试试

9.gif
发表于 2014-6-29 23:41:35 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-6-29 23:31
此机器没有液视镜,谢谢你的帮助。明天更换膨胀阀试试

5号芯制冷量约10KW,整整大出2.4/7.6=0.31=31%。
发表于 2014-6-29 23:42:01 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-6-29 23:22
膨胀阀前段低于常温,关小进水量提高冷凝温度,膨胀阀结霜故障不变

壳式冷凝器下端脚阀完全打开了吗?还有电磁阀阀芯坏了10MM管子会比较凉
发表于 2014-6-29 23:48:32 | 显示全部楼层
现在问题是制冷慢,查冷凝器进出水温差,流量,散热不好也影响制冷。
发表于 2014-6-29 23:52:28 | 显示全部楼层
阀芯是偏大,lkk已经提到了!
旧的壳管冷凝器是不是不是8匹的?似乎冷凝器偏大,20公斤制冷剂有点吓人!排管库吗?
发表于 2014-6-30 06:08:02 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-6-29 22:46
阀芯原来就是5号的,也是同时换新的5号阀芯。结霜到压缩机吸气阀处

根据你的介绍及描述,-16度时的低压压力去除管路的压力损失后也差不多了,此时结霜到压缩机吸气阀处也是正常的。
至于膨胀阀的结霜现象和降温慢的问题,我建议把膨胀阀更换后,再单独试试压缩机的气密性(压缩效率)问题。
发表于 2014-6-30 08:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
丹佛斯膨胀阀除了十的钠子不挂霜,上部全挂霜,只有鸿森膨胀阀是四十五度结霜
发表于 2014-6-30 08:20:58 | 显示全部楼层
没注意看加了20KG冷媒,没装视窗都有可能漏掉一些现象,你除了阀芯过大,还有一种可能是膨胀阀滤网堵了,以致于误判造成补F过多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 12:38 , Processed in 0.059773 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表