电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7429|回复: 32

8P机组风冷冷凝器改成壳管冷凝器出现怪问题

[复制链接]
发表于 2014-6-29 22:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
因顾客要求8P机组风冷冷凝器原来安装在室内(室温过高),现改成旧壳管冷凝器,地下井水下进上出水循环散热。整个系统氮气9公斤压力试压无泄漏,抽真空至-0.1MPA,从供液阀加液态氟,试机运行再从吸气阀慢慢补加,接近20公斤R22制冷剂,丹佛斯5号膨胀阀阀体结霜(不正常),5度开机-16度停机,空库都要1小时降温下来。高压压力1.15MPA,-16度时低压压力0.1MPA, 过滤器已经更换,膨胀阀为什么阀体结霜?关小水循环提高冷凝压力,故障不变!请高手支招!!!
发表于 2014-6-29 22:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀开启度偏小,制冷效率低,检查感温包保温情况,换阀芯。
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:46:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
fredme 发表于 2014-6-29 22:41
膨胀阀开启度偏小,制冷效率低,检查感温包保温情况,换阀芯。

阀芯原来就是5号的,也是同时换新的5号阀芯。结霜到压缩机吸气阀处
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:49:33 | 显示全部楼层
膨胀阀是水平安装的,感温包水平紧贴回气管
发表于 2014-6-29 22:53:40 | 显示全部楼层
8P水冷凝器制冷量7.6KW(冷凝温度40C,蒸发温度-25C,过冷度4度),DANFOSS 4号芯。
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:57:25 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-29 22:53
8P水冷凝器制冷量7.6KW(冷凝温度40C,蒸发温度-25C,过冷度4度),DANFOSS 4号芯。

兄弟,现在关键是膨胀阀阀体结满霜,而不是45度结霜。奇怪的问题
发表于 2014-6-29 22:59:38 | 显示全部楼层
地下井水进水温度几度?出水温度几度?
发表于 2014-6-29 23:01:27 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-6-29 22:57
兄弟,现在关键是膨胀阀阀体结满霜,而不是45度结霜。奇怪的问题

任何问题都脱离不了匹配,兄弟。
发表于 2014-6-29 23:04:34 | 显示全部楼层
类似问题以前有说到!貌似冷凝过度!
发表于 2014-6-29 23:06:04 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-6-29 22:46
阀芯原来就是5号的,也是同时换新的5号阀芯。结霜到压缩机吸气阀处

结霜到压缩机吸气阀处

会提问应该是认为制冷不佳,这节骨眼都结霜了,你认为该怎办?兄弟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 20:27 , Processed in 0.064754 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表