发表于 2014-6-29 23:08:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
华能维修服务 发表于 2014-6-29 22:57
兄弟,现在关键是膨胀阀阀体结满霜,而不是45度结霜。奇怪的问题

谁规定要45度结霜的?我这里从来没听过。
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:09:03 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-29 23:01
任何问题都脱离不了匹配,兄弟。

水冷冷凝器是另外一个8P机组一个月前拆除弃用的,现改用的,还有哪些原因请帮忙分析,兄弟帮忙!
发表于 2014-6-29 23:10:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀前段10MM铜管什么温度?正常应接近常温或微热,否侧说明水循环降温能力比较差或壳式冷凝器规格偏小,还有膨胀阀正常结霜应该为45度角,还有制冷剂充注量为回气管脚阀结霜粘手刚刚好,祝你好运!
发表于 2014-6-29 23:11:08 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-6-29 22:57
兄弟,现在关键是膨胀阀阀体结满霜,而不是45度结霜。奇怪的问题

膨胀阀过大,蒸发器末端冷媒液位升高,感温包是很容易感受液态冷媒的低温的。既使你感温包水平紧贴回气管。
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:11:31 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-29 22:59
地下井水进水温度几度?出水温度几度?

大概15度左右
发表于 2014-6-29 23:11:56 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-6-29 22:57
兄弟,现在关键是膨胀阀阀体结满霜,而不是45度结霜。奇怪的问题

调节无法解决,建议你更换膨胀阀!
发表于 2014-6-29 23:13:59 | 显示全部楼层


15度是进水还是出水温度?
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:17:13 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-29 23:13
15度是进水还是出水温度?

进水温度大概15度左右,出水稍微比进水高点
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:22:00 | 显示全部楼层
KCQ623 发表于 2014-6-29 23:10
膨胀阀前段10MM铜管什么温度?正常应接近常温或微热,否侧说明水循环降温能力比较差或壳式冷凝器规格偏小, ...

膨胀阀前段低于常温,关小进水量提高冷凝温度,膨胀阀结霜故障不变
发表于 2014-6-29 23:25:34 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-29 22:53
8P水冷凝器制冷量7.6KW(冷凝温度40C,蒸发温度-25C,过冷度4度),DANFOSS 4号芯。

楼主制冷理论基础很扎实,得向你好好学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 12:38 , Processed in 0.060037 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表