电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: songjunming

冷库近一个月温度拉不下问题维修

[复制链接]
发表于 2014-6-10 08:37:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器


ZF15K4在蒸发温度-30C(tc=45c),制冷量3360W=3.36KW,依照我的资料在压差14bar以上(2号芯,-30c)是2.6~2.7kw,要是用3号芯,制冷量则是4.7~4.8kw,你会选择那一号?你的膨胀阀数据是名义制冷量(tc=32c,过冷度4度),跟实际使用上有明显差距。我的膨胀阀数据最完整。
发表于 2014-6-10 19:08:27 | 显示全部楼层

可能测试条件不一样,还有就是工厂不同,不可能差这么多!
 楼主| 发表于 2014-6-10 19:32:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2014-6-9 14:42
R22制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度约-22~-25度,对应的压力约0.226~0.201绝对压力=0.126~0.101表压, ...

谢谢师傅。特别感谢。我这几天试着调膨胀阀。现温度-18度。明天我再看看。作答案
发表于 2014-6-10 19:48:08 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-10 19:08
可能测试条件不一样,还有就是工厂不同,不可能差这么多!

我的那份古伦数据是在百度文库找的,数据跟我以名义制冷量计算的结果差距不大,应该是没错的。
发表于 2014-6-10 22:46:20 | 显示全部楼层
songjunming 发表于 2014-6-9 11:06
R22。现在有回霜。就是低压低。膨胀阀有的是4#心

应该用3号阀芯吧? 5P机组拉到-22度, 如果是0度的高温机组用4号阀芯(按照7KW-8KW的制冷量)来匹配膨胀阀。 你的库是-22度,应该按照5-6kw 的制冷量来计算, 仅参考, 不对请批评
发表于 2014-6-11 00:53:22 | 显示全部楼层
蒸发器结霜怎么样??
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:29:01 | 显示全部楼层
asd112926 发表于 2014-6-11 00:53
蒸发器结霜怎么样??

还行。现在温度降到-18.5度低压在0.4高压在1,5.温度减不下了。谢师傅关心。
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:29:22 | 显示全部楼层
asd112926 发表于 2014-6-11 00:53
蒸发器结霜怎么样??

还行。现在温度降到-18.5度低压在0.4高压在1,5.温度减不下了。谢师傅关心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:28 , Processed in 0.052439 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表