楼主: songjunming

冷库近一个月温度拉不下问题维修

[复制链接]
发表于 2014-6-9 14:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
零下 20度左右的库不好修啊,老是差几度怎么也下不来,加制冷剂压缩机结霜,开大膨胀阀压缩机也结霜,拆开膨胀阀滤网没脏东西,阀芯也看不出啥开,只能用油清洗清洗。温度还是下不来
发表于 2014-6-9 14:42:17 | 显示全部楼层
songjunming 发表于 2014-6-9 11:08
氟加的不少了。怕加多了但是我加1公斤氟试了压力还上不去

R22制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度约-22~-25度,对应的压力约0.226~0.201绝对压力=0.126~0.101表压,现在的低压压力也差不多了,说明膨胀阀的调节与库温很对应。
压缩机的压缩效率怎样了?可能有所下降了,压缩机的制冷能力配备得比较紧,现在天气转热了,可能有点吃力,压缩比现在也7.5了,接近临界点,效率肯定是较差的。
发表于 2014-6-9 17:08:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是夏季制冷问题就消失不见了吗?不是制冷板块生意冷清了吗?力大师怎么问题越来越多了?
发表于 2014-6-9 17:14:17 | 显示全部楼层
songjunming 发表于 2014-6-9 11:06
R22。现在有回霜。就是低压低。膨胀阀有的是4#心

5P配4号芯,还要求-22C,不晓得是哪位大师配的?前几个月气温低当然忽悠的过去,现在气温高了,能让你忽悠的过去吗?只有那位忽悠大师能说出,夏季制冷量大于冬季。
发表于 2014-6-9 17:15:21 | 显示全部楼层
匹配全都乱了,神仙下凡也搞不定的。
发表于 2014-6-9 17:20:41 | 显示全部楼层
膨胀阀改成DANFOSS,TEX2(外平衡)或者TX2(内平衡)2号芯。机组照几张相上传吧,看冷凝器配得如何?
发表于 2014-6-9 21:45:16 | 显示全部楼层
4#到了-17,3#到-22搞定,2#估计要全开
B系列阀芯4#关小  3#开大
发表于 2014-6-9 22:06:55 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-9 21:45
4#到了-17,3#到-22搞定,2#估计要全开
B系列阀芯4#关小  3#开大

5P制冷量3.5KW(冷凝温度40度,蒸发温度-30C),4.7KW(TC=40C,TE=-25C),3.2KW(TC=45C,TE=-30C),4.4KW(TC=45C,TE=-25C),-22C的库温,温差即使5度,可能3号芯也太大。


14.gif


发表于 2014-6-9 23:16:27 | 显示全部楼层
不知道对不对
QQ图片20140609230602.jpg QQ图片20140609230710.jpg QQ图片20140609231348.jpg
发表于 2014-6-10 08:29:36 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:25 , Processed in 0.070618 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表