冷库近一个月温度拉不下问题维修

[复制链接]
发表于 2014-6-7 20:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库维修:求教荣昌师傅,新装一冷库前几月运行制冷很好。近一个月温度拉不下去了,现在低压0.1高压1,4温度降到-17度降不下去。五匹谷轮压机,冷库有30立方客户要求-22度。可怎么也也拉不下。求师傅指点谢谢谢谢啦
发表于 2014-6-9 10:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂是什么的,
发表于 2014-6-9 10:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22的话,好像低压还差点0.15Mpa左右试试,补加点制冷剂试试,一次0.5KG,加上后转上 20分钟看看,看看回霜会不会到机头,到机头就不敢加了。那就看看膨胀阀是不是有堵的地方
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:06:07 | 显示全部楼层

R22。现在有回霜。就是低压低。膨胀阀有的是4#心
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:08:40 | 显示全部楼层
学习修冷库 发表于 2014-6-9 10:13
R22的话,好像低压还差点0.15Mpa左右试试,补加点制冷剂试试,一次0.5KG,加上后转上 20分钟看看,看看回霜 ...

氟加的不少了。怕加多了但是我加1公斤氟试了压力还上不去
发表于 2014-6-9 11:20:11 | 显示全部楼层
看一下膨胀阀!
发表于 2014-6-9 14:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
库房里霜结的厚不厚。霜厚的话会影响制冷效果
发表于 2014-6-9 14:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀清洗滤网和阀芯
发表于 2014-6-9 14:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
5匹机用丹佛斯3号芯(5.2Kw)
发表于 2014-6-9 14:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
看论坛上的师傅们说的,不过我们这安冷库用4号芯也能正常降温啊