查看: 12254|回复: 54

供液管与回气管加长了八米 求教老师解决方案

[复制链接]
发表于 2014-6-6 21:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
由于场地占用 冷库压缩机挪了位置 供液管与回气管加长了很多 大约有十二三米 冷库制冷正常 可回气管不凉 压机烫手 请问老师 这该怎么解决呢
发表于 2014-6-6 22:00:18 | 显示全部楼层
制冷剂够不?压力?
发表于 2014-6-6 22:09:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加点氟利昂
发表于 2014-6-6 22:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
在加点制冷剂,回霜到吸气阀的焊口上部
发表于 2014-6-7 07:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
管阻大了加氟调整膨胀阀

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 2 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-6-7 07:16:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-7 21:01:28 | 显示全部楼层
加长12~13米,压损增加不大,补点F就可以了。
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
补氟回气压力就会增大  制冷效果会降低呀
发表于 2014-6-7 21:32:17 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-7 21:25
补氟回气压力就会增大  制冷效果会降低呀

接管长压损大,补F压力会大增,那是系统配置问题。补F类似压力补偿。
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-7 07:16
是回气管过热度太大引起的现象。
膨胀阀感温包控制着蒸发器出口附近的管温过热度在4-8度,延长管路后,延 ...

回气管加长了那么多  测回气压力时 压力表接到什么位置测啊?压机附近?还是蒸发器附近?如果是在压机附近的话 由于回气管长 跟外界接触的多压力就会升高 同时还会吸收高压管的温度 回气压力就会更好 在压机端测回气压力的话 测的的压力跟蒸发温度对应的蒸发压力还吻合呀?请老师们赐教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 13:03 , Processed in 0.064625 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表