电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

供液管与回气管加长了八米 求教老师解决方案

[复制链接]
发表于 2014-6-9 21:48:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 青銅氣 于 2014-6-9 21:50 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-6-9 21:46
当空调修啊,见过空调管高低压管穿一个保温套的


这道没见过,高手在民间,以后我要多多微服出巡。
发表于 2014-6-9 21:51:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-9 21:54:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-6-9 21:51
你可真逗,膨胀阀控制着感温包部位的过热度是4-8度,也就是±2度变化量,你加氟多了,只有两种可能,
1 ...

给一个盘管冷库加氟,-10不降温,回气管已经结霜,你怎么做?
发表于 2014-6-9 21:59:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-9 22:01:55 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-9 21:25
谁教你这样配管的?回气管怎么能跟高压液管紧贴着。

这样不是为了更好的给高压液态氟降温吗?冰箱不就是这样的吗?
发表于 2014-6-9 22:09:34 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-9 22:01
这样不是为了更好的给高压液态氟降温吗?冰箱不就是这样的吗?


冰箱什么时候高压液管与回气管紧贴了?是跟毛细管吧。
 楼主| 发表于 2014-6-9 22:10:25 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-9 21:41
原机如果是正常的,只加了10多米管,补加几口氟行了

师傅 管路加长了补加几口氟就行  能用理论给我讲讲为什么吗?总问你们几位师傅 我都不好意思了 没办法 我喜欢制冷这一行 有不明白的东西睡不着啊
发表于 2014-6-9 22:11:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-9 21:59
需要数据,否则只能猜测

1:可能是气温偏低,补氟过多,过冷度太大,液体过冷,制冷量大增,引起回气 ...

夏天修的,你搞过冷库没?
发表于 2014-6-9 22:14:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-9 21:59
需要数据,否则只能猜测

1:可能是气温偏低,补氟过多,过冷度太大,液体过冷,制冷量大增,引起回气 ...

去年夏天修的,原机是高压管漏,焊管加氟,-10度不降温,准确说是降温很慢,回气管结霜,我又加了1公斤多氟,压缩机始终不结霜,你能想到是氟不够?以你的机房空调理论氟已经多了
发表于 2014-6-9 22:16:22 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-9 22:11
夏天修的,你搞过冷库没?

不用跟他争论,只是浪费唇舌,学不到什么东西的。成天不是冷凝器过大,就是冬季加F过多,要不就是分流,一辈子只会瞎修。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 13:59 , Processed in 0.060198 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表