供液管与回气管加长了八米 求教老师解决方案

[复制链接]
发表于 2014-6-10 08:31:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最初最美的梦想 发表于 2014-6-10 08:24
我说的回气管是跟过滤器到膨胀阀这一段紧贴 这样做对吗?

不对,R-22尽量不要做热交换。
发表于 2014-6-10 08:42:42 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-10 08:31
乌海宇翔 发表于 2014-6-9 21:41
原机如果是正常的,只加了10多米管,补加几口氟行了

增加长度在压损不过大的情况下,补点F降低回气管温度,也就是降低回气过热度,排气温度自然会降低。
发表于 2014-6-10 08:46:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最初最美的梦想 发表于 2014-6-10 08:31
乌海宇翔 发表于 2014-6-9 21:41
原机如果是正常的,只加了10多米管,补加几口氟行了

如果长度过长(15米以上),则压损会过大,高低压差扩大,会造成回气过热度升高,膨胀阀开起增大,但因膨胀阀有最大压差限制,在压差14bar以上,制冷量呈现不增加,有的甚至下滑现象,所以为了减少压损,必须加大回气管径一号。
发表于 2014-6-10 18:35:05 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-10 08:31
乌海宇翔 发表于 2014-6-9 21:41
原机如果是正常的,只加了10多米管,补加几口氟行了


这个贴已经讲的很全了,把粗管单独包上,有可能不用加氟就可以,我上次那个冷藏库加5米管,也没制冷剂,还用原来的制冷剂吹了管路,回气管同样深凉,那个凭空想象的大仙把404当22,说我把制冷剂加多了,风机控制了
发表于 2014-7-29 12:01:54 | 显示全部楼层
搞好没有,都这么久了,第一,把回气管单独保温,不要做什么回热,那是冰箱冰柜,在这里不适合,第二,加点氟,,看看温度降低没有,第三,如果没降多少,可适当的调节膨胀阀,一点点的调