小冷库请教师傅!

[复制链接]
发表于 2014-5-8 00:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一个15立方的小冷库,用的是安康3P全封闭空调型机,蒸发器用25毫米两翅片铝排48米,拉温1个小时之有-8C,高压1.1MPA低压0.1MPA外空气温度28度左右,2个小时库温在-9C就不降了,回气结霜到压机,膨胀阀用的是上恒F3,.R22制冷剂。同样的配置,蒸发器用DD22风机的另一个库则很快能达到-15C,这是怎莫回事啊?
发表于 2014-5-8 01:05:40 | 显示全部楼层
结霜到压缩机,明显是冷量没带走(风机小)或膨胀阀打开过大,不排除制冷剂过多
发表于 2014-5-8 06:48:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-8 07:01:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-8 07:43:10 | 显示全部楼层
建议你看看膨胀阀
发表于 2014-5-8 09:27:01 | 显示全部楼层
膨胀阀用的是上恒F3

应该是蒸发器过小。膨胀阀过大。
发表于 2014-5-8 09:33:02 | 显示全部楼层
48*2*0.1*12*10/0.86=1339W,3P制冷量2675W(TE=-23.3C),相差近一倍。F3膨胀阀查不到资料,至少蒸发器过小是确定的。
发表于 2014-5-8 09:40:43 | 显示全部楼层
蒸发器用DD22风机的另一个库则很快能达到-15C,


DD22也太大了(制冷量3.7KW),顶多DD15(2.8KW)。
发表于 2014-5-8 09:42:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-8 07:01
你没有提供是如何维修的,秋冬季节是否补过氟调过阀,有无外风机风速控制器。

压机结霜,此现象是氟量过 ...

不会计算也要会看现象,气温28度,冷凝温度30度,一看也知道不是膨胀阀过大,就是蒸发器过小。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 2 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-5-8 10:44:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:11 , Processed in 0.069393 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表