小冷库请教师傅!

[复制链接]
发表于 2014-5-9 15:05:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习学习,好多高手,热u,,,,,,
发表于 2014-5-9 21:22:29 | 显示全部楼层
冷库是你装的还是你修?原来是什么状况?
发表于 2014-5-11 10:06:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排管的蒸发器太小了,45M制冷量在1.6-2看我,3P的机组至少得3KW才可以的你在加排管吧
发表于 2014-5-11 20:47:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-9 08:15
这几张图片是一家连锁超市的冷库机组运行状态参数,气温与楼主所在地相同,高压压力具有借鉴作用。

三洋的机组,单个7.5P两个并联,什么地方拍的?
发表于 2014-5-11 20:48:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-9 08:15
这几张图片是一家连锁超市的冷库机组运行状态参数,气温与楼主所在地相同,高压压力具有借鉴作用。

能不能告诉在什么地方,
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:46:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 南召佳誉售后 于 2014-5-11 23:57 编辑
投桃报李 发表于 2014-5-11 10:06
排管的蒸发器太小了,45M制冷量在1.6-2看我,3P的机组至少得3KW才可以的你在加排管吧


已经好了,徒弟们装膨胀阀根本没有调节,流量太大了,我关死阀后又开两圈半,高压压力还是1.1MPA低压只有0.07MPA,回气管无霜。我又补了1公斤多一点F高压在1.35NMPA低压0.1,回气管结霜到压机焊口,工作到-15C停机,我感觉开有点小了就又开了小半圈,结霜到回气管根部,压机顶部少带露,昨天电话联系-6C到-15C运转40-50分钟,用户还算满意!
发表于 2014-5-11 23:50:47 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-5-11 23:46
已经好了,徒弟们装膨胀阀根本没有调节,流量太大了,我关死阀后又开两圈半,高压压力还是1.1MPA低压只有 ...

恭喜 谢谢分享结果