小冷库请教师傅!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:52:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
LKK是青铜器吗?怎么回复这么眼熟啊!铝排管两边有8公分的翅片帮助传温。48米的长度加上翅片应该差不多,回气结霜也是到压机根部,至于说加氟过量或膨胀阀开启过大很可能的,下午过去看看去,以上数据是徒弟电话报过来的,我还没过去看。8个月没上论坛,力大师还是老3招啊!(报纸,关水,风力控制器)

评分

参与人数 1威望 +1 幽默 +3 收起 理由
投桃报李 + 1 + 3 群众的眼睛是雪亮的

查看全部评分

发表于 2014-5-8 11:03:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-8 11:10:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
南召佳誉售后 发表于 2014-5-8 10:52
LKK是青铜器吗?怎么回复这么眼熟啊!铝排管两边有8公分的翅片帮助传温。48米的长度加上翅片应该差不多,回 ...

蒸发器太小了,不信你就搞搞吧。
发表于 2014-5-8 11:15:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-8 11:03
有师傅直接就用3p空调外机改装成冷库,散热量过大,夏季还好点,气温稍低一点,就会出现缺氟现象。如果补氟 ...

你是维修外国进口所谓精密空调,能跟一般师傅自己组装的相提并论吗?
发表于 2014-5-8 11:41:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:58:00 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-8 11:10
蒸发器太小了,不信你就搞搞吧。

蒸发面积我算了下都48.7米合15.9平方了,这不算小啊,5P的机器我们也就用个65-70米左右,制冷还都很不错的,拉-20都没问题,我觉得不是蒸发器的问题了,要是蒸发器小的话移动冷库前都用的好好的,能达到-15C,这个库膨胀阀,电磁阀和连接铜管,F都是新换的,我估计是膨胀阀调整或F多少有问题。
发表于 2014-5-8 12:40:41 | 显示全部楼层
48.7*2*0.08*2*12*10/0.86=2174W,稍微小点,但还可以,刚刚少算了翅片的另一面,只算一面。那应该是膨胀阀过大问题。
发表于 2014-5-8 13:06:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-8 11:41
精密制冷机器,使用环境温度-15度至42度,都是欧洲品牌,普遍的现象是散热器配置偏小,夏季高压过高告警或 ...


不要再鬼扯了,你都知道一般师傅冷凝器都过大了。现在不是夏季了吗?怎么问题也不少?冬季出现冷凝器过大问题的只有一例,别忽悠了。
发表于 2014-5-8 13:46:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-8 13:50:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-8 13:46
秋冬季节,冷凝器过大或外风机不受控制,出现高低压过低,制冷效果差的现象,有些师傅靠补氟和调阀来解决, ...

你那么不服气,不受教,那好你把2013年冬季至2014年初的制冷板块,有关冷凝器过大所产生的问题一一找出来,统计一下看有几个案例?是不是真如你说的,冬天求助帖多,夏天则消失不见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:38 , Processed in 0.072695 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表