楼主: lkk

冷凝温度设计的思维,不走误区。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:00:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-4-16 08:39
学习了两天,本想休两天,叫板啊,这就回一下。
这里你犯了两个常识性的错误:
一是:照本宣科,与实际应 ...

难怪你单位的空调问题如此之多,实际上不是你二爷的问题,根本原因就是你。
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:08:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-16 08:39
学习了两天,本想休两天,叫板啊,这就回一下。
这里你犯了两个常识性的错误:
一是:照本宣科,与实际应 ...

北京有(新天地)餐厅吧?二十年前我还很菜时,台中新天地餐厅的厨房冷库就是我们维修的(就近,5分钟路程),但不是我们做的,因为摆在厨房环温很高,当初做的厂家特意加大冷凝器一倍,冬天的时候还OK,每到夏天就出问题,不是降温嫚,就是降不了温,有的压缩机不启动或者挂了,当初我想冷凝器都加这么大了,怎么问题还这么多,反正又不是咱们做的,叫修一次就收一次费,最后逐一换新柜子,冷凝器外移才获解决。
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:15:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-4-16 08:39
学习了两天,本想休两天,叫板啊,这就回一下。
这里你犯了两个常识性的错误:
一是:照本宣科,与实际应 ...

没知识又不看书求知,成天天马行空,乱罗织逻辑,东凑西凑自成一格,你真以为能挑战谁啊?人家是冷凝器与蒸发器专业生产厂家,你叫什么板?够格吗?
发表于 2014-4-16 09:19:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-16 09:19:33 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-16 08:55
早料你沉不住气,露馅了,这是音乐迷活生生的例子,赏你大巴掌。

这个加纯12制冷剂就应该可以,或者加600制冷剂,夏天偏热时加液过多,或者使用的制冷剂平衡压力偏高就会出现压缩机保护现象,冷凝器大制冷剂加注量也会增加,平衡压力升高,压缩机保护。
发表于 2014-4-16 09:24:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-16 08:39
学习了两天,本想休两天,叫板啊,这就回一下。
这里你犯了两个常识性的错误:
一是:照本宣科,与实际应 ...

力老,你还是回家休息吧, 照本宣科有咋了?也比你瞎胡说好, 这是你的维修方式? 夏天加冷凝器,喷水 换大功率的风扇电机 冬天在取掉?  你还真有时间,现在都快夏天了,赶紧准备东西,给用户解决问题去吧
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:27:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-16 09:19
前边已经说过了,在炎热的夏季,通过加大散热面积或其它方法将外机降温,可以加大制冷量,这是无需质疑的 ...


可怜啊,你心智已闭,说什么也是对你无用,当你以你当地最严苛的外气条件设计时,是要看你使用的压缩机而定,假设以35度外气温度当设计条件,冷凝温度假设设计50c(温差15度),压缩机制冷量7500w,当气温下降,温差过大,过冷度增加,液压损增加,当然要做冷凝压力控制,跟你制冷量增加一点关系也没有,就属你最会加油添醋。
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:32:20 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-16 09:24
力老,你还是回家休息吧, 照本宣科有咋了?也比你瞎胡说好, 这是你的维修方式? 夏天加冷凝器,喷水 换 ...

你太不了解他了,他一天不忽悠别人,日子就不知怎么过,明明自己没那能耐帮人解决问题,偏要露馅出糗闹笑话,他还乐此不疲,还说别人不对,然后天花乱坠扯东扯西,让你受不了。
发表于 2014-4-16 09:33:17 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-16 09:24
力老,你还是回家休息吧, 照本宣科有咋了?也比你瞎胡说好, 这是你的维修方式? 夏天加冷凝器,喷水 换 ...

大师们对攻才能把真技术拿出来,你把人赶跑,你还想学习吗?
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:33:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-16 09:19
前边已经说过了,在炎热的夏季,通过加大散热面积或其它方法将外机降温,可以加大制冷量,这是无需质疑的 ...

人家文章哪段跟制冷量有关?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:45 , Processed in 0.064368 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表