楼主: 277713141

冷藏柜制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2014-4-15 21:26:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
277713141 发表于 2014-4-15 21:23
大叔你照你的方法去做调膨胀阀调了3圈都没把压力降下来?你知道是为什么不?我发现自己把机组给搞错了 ...



还好咱们还有点常识,知道低压不对,要你去调低,被你发现一台没动,否则真的是糗大了。
发表于 2014-4-15 21:42:09 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-4-15 21:23
大叔你照你的方法去做调膨胀阀调了3圈都没把压力降下来?你知道是为什么不?我发现自己把机组给搞错了 ...

其实就一个小小的故障,只怪你描述问题草草而已!只要细心,就没有这个帖子在这里发布!并联机组你要说是并联机组,让很多师傅围绕你错误的描述分析解决问题!所以还是记住,月检及保养不是走过场!曾经我带一个徒弟跑10几个商场,大成都8区12县到处跑,还是很轻松的跑
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:42:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-15 09:47
8900W是蒸发温度7.2C的制冷量,现在你说要设计0C蒸发温度,当然要进行修正(降低),0.87就是修正系数,1.0 ...

为什么8.3K要修正成4K啊?4K是怎么来的啊?
发表于 2014-5-9 00:11:10 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-5-8 23:42
为什么8.3K要修正成4K啊?4K是怎么来的啊?

膨胀阀的测试基础就是过冷度4K,当然要修正。