发表于 2014-4-14 18:24:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
277713141 发表于 2014-4-14 18:10
我今天才晓得冷媒也可能变质啊?R22的他们一般见少了就加氟还没听说过冷媒回变质,可能也膨胀阀的问题, ...

你这柜子就剩下膨胀阀调整问题,把膨胀阀调小,之后再补F,把低压控制在0.2MPa应该就可以了。
发表于 2014-4-14 18:26:16 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-4-14 18:10
我今天才晓得冷媒也可能变质啊?R22的他们一般见少了就加氟还没听说过冷媒回变质,可能也膨胀阀的问题, ...

冷媒如果是在高压比系统下运转,排气温度过高,时间一久冷煤与冷冻油都会有刺鼻异味,那就得换,否则制冷还是差。
发表于 2014-4-14 18:29:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-4-14 18:36 编辑
277713141 发表于 2014-4-14 18:10
我今天才晓得冷媒也可能变质啊?R22的他们一般见少了就加氟还没听说过冷媒回变质,可能也膨胀阀的问题, ...


蒸发温度与设置温度的温差,不一定都是5度差,那要看是开放柜或是密闭柜,以及设置温度的高低,像你这开放柜(风幕柜),设置温度0度,温差至少10度,最好是设计15度温差。小日本的手册都有记载。
发表于 2014-4-14 18:33:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-14 18:38 编辑
277713141 发表于 2014-4-14 18:10
我今天才晓得冷媒也可能变质啊?R22的他们一般见少了就加氟还没听说过冷媒回变质,可能也膨胀阀的问题, ...


有可能先前的师傅也是错误的认知,以为设置温度与蒸发温度的温差一定5度,所以认为-5C蒸发温度是正确的,结果是下降不了,造成不停机,运转时间一久,蒸发器翅片结霜堵死风道,制冷更差。
发表于 2014-4-14 21:38:00 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-14 18:22
你是要自己配冷凝器吗?3P压缩机配多大冷凝器,那要看你的设计条件而定,比如蒸发温度设计几度,当然蒸发 ...

3P的压缩机 制冷量 谷轮ZR36K3-TFD-522  3P  8900W  2.7KW  电流5.7  这个要是加起来排热量就10KW了  就按照蒸发温度取零度,冷凝器散热量多少?
发表于 2014-4-14 22:57:03 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-14 21:38
3P的压缩机 制冷量 谷轮ZR36K3-TFD-522  3P  8900W  2.7KW  电流5.7  这个要是加起来排热量就10KW了  就 ...

这个参数是在测试工况 7.2/54C 下得出的   设计0/45C  冷凝器散热量在10.5KW左右
发表于 2014-4-15 08:54:09 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-14 21:38
3P的压缩机 制冷量 谷轮ZR36K3-TFD-522  3P  8900W  2.7KW  电流5.7  这个要是加起来排热量就10KW了  就 ...

没错古轮高温机(空调机)的测试工况就是ASHRAE的工况(蒸发温度7.2C,冷凝温度54.4C,过冷度8.3K),所以8900W*3.412/10000=3.03P=3P,3P是这么来的,所以说蒸发温度设计为0度,冷凝温度45C,制冷量=3P*10000*0.87/1.07/3.412=7142W,散热量=7142*(1+1/2.5)=9998.8W=10KW
发表于 2014-4-15 09:26:34 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-15 08:54
没错古轮高温机(空调机)的测试工况就是ASHRAE的工况(蒸发温度7.2C,冷凝温度54.4C,过冷度8.3K),所以890 ...

排热量是 制冷量的1.4倍?  8900*3.412/10000=3P 这个是算空调的制冷量是吧,  0.87 和1.07 是什么? 我这点一点都不明白, 冷库 高中低 温 压缩机的制冷量 不知道怎么去算,学问太浅,书我看了,看不懂 我买了两本书,一本是冷库实用制冷技术, 一本是冷库设计手册  是荣老介绍的,我在网上发的
发表于 2014-4-15 09:43:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-15 09:44 编辑
投桃报李 发表于 2014-4-15 09:26
排热量是 制冷量的1.4倍?  8900*3.412/10000=3P 这个是算空调的制冷量是吧,  0.87 和1.07 是什么? 我 ...


国际间压缩机马力数的定义,大多以ASHRAE(美国冷冻空调学会)的测试工况为基准,也有以CECOMA(欧盟),所以你会常常看见压缩机能力表会有ASHRAE以及CECOMA的英文字,ASHRAE有分低温与中高温两种工况,低温:冷凝温度54.4C,蒸发温度-23.3C,过冷度22.2K,环境温度32.2C,回气温度32.2C),中高温: (冷凝温度54.4C,蒸发温度7.2C,过冷度8.3K,环境温度35度,回气温度35C)。低温机1P=976.8W,中高温机1P=2930.8W。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-15 09:47:28 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-15 09:26
排热量是 制冷量的1.4倍?  8900*3.412/10000=3P 这个是算空调的制冷量是吧,  0.87 和1.07 是什么? 我 ...

8900W是蒸发温度7.2C的制冷量,现在你说要设计0C蒸发温度,当然要进行修正(降低),0.87就是修正系数,1.07是过冷度8.3K的修正系数(把8.3K修正成4K)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:17 , Processed in 0.064011 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表