冷藏柜制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2014-4-12 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-4-13 13:35 编辑

一12尺的开放冷柜,设置温度为0度,但是温度达不到设置温度、现在室外环境温度到了27度。室外机高压表压18公斤,低压0.5公斤,测供液管(储液器)压力16公斤,应该有40度左右,看见液视镜里面液体起泡,不知道是因为冷凝效果不好造成的,还是缺氟造成?测柜子蒸发器回气压力为3.3公斤,蒸发温度为-5度,那温度设置没有问题为什么温度计上温度降不下来?系统为R22,大师帮我分析下,该采取什么措施
发表于 2014-4-13 08:35:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-13 11:46:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
两组数据到底是哪一组正确?怎么高压18KG,低压0.5KG,又出现一组16KG,3.3KG?
发表于 2014-4-13 11:50:44 | 显示全部楼层
开放柜设置温度0度,蒸发温度-5C,当然是降不了,温差至少10度以上,最好15度。视窗起泡那表示系统在高负荷情况下,也就是室内环境温度不达标,室内环境必须气温低于27C,相对湿度70%以下,开放柜侧风速低于0.2M/S。
发表于 2014-4-13 11:54:00 | 显示全部楼层
高压16KG,冷凝温度44.2C,在环温27C是正常的,所以问题出在室内环境不达标,温湿度过高,有可能造成蒸发器结霜过厚,制冷差。
发表于 2014-4-13 12:00:55 | 显示全部楼层
用手感测开放柜上方蜂巢状的出风口,出风凉吗?
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:09:22 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-13 11:46
两组数据到底是哪一组正确?怎么高压18KG,低压0.5KG,又出现一组16KG,3.3KG?

16公斤是冷凝过后的压力。3.3公斤是单独的一组柜子的回气压力,低压0.5公斤是总得回气管压力
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:12:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-13 11:50
开放柜设置温度0度,蒸发温度-5C,当然是降不了,温差至少10度以上,最好15度。视窗起泡那表示系统在高负荷 ...

室内的温度不是27度,室内应该是15-18度,我说的27度是冷凝器处的环境温度
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:14:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-13 11:54
高压16KG,冷凝温度44.2C,在环温27C是正常的,所以问题出在室内环境不达标,温湿度过高,有可能造成蒸发器 ...

我看过蒸发器上没有结好多霜
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:14:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-13 12:00
用手感测开放柜上方蜂巢状的出风口,出风凉吗?

出风还是凉要达不到9度左右的温度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:15 , Processed in 0.098864 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表