丹佛斯外平衡膨胀阀坏后表现和怎么代换。

[复制链接]
发表于 2014-4-8 21:00:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大刚家电 发表于 2014-4-8 20:56
我在维修冰柜盘管时发现:如果毛细管过短或者过大,过滤器会发烫的。


你这冷库是加R-22制冷剂吧?R-22冷凝温度36度,你手摸过滤器如何会感觉烫?
发表于 2014-4-8 21:01:49 | 显示全部楼层
你确定摸对位置吗?不会把排气管的油分当过滤器吧?
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:16:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-8 21:01
你确定摸对位置吗?不会把排气管的油分当过滤器吧?

我修冻库毕竟已经有十多年了,这样低级的错误我不会犯。只是前几年在一直修冻库的线路,前几年出门是团队,现在是独自一人。
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:22:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-8 21:00
你这冷库是加R-22制冷剂吧?R-22冷凝温度36度,你手摸过滤器如何会感觉烫?

膨胀阀坏后的一种表现吧。
发表于 2014-4-8 21:28:42 | 显示全部楼层
干活去了,首先感谢各位高手的热心回帖。冷凝器干净的

冷凝器干净,高压1.3MPa,过滤器烫手,我算是长见识了。
发表于 2014-4-8 21:31:49 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 21:22
膨胀阀坏后的一种表现吧。

你认为是膨胀阀哪一部分坏的表现?
发表于 2014-4-8 21:38:54 | 显示全部楼层
故障是霜一直接到压缩机上,库温-2度,高压1.3MP,低压0.3MP,室温25度,过滤器烫手


压缩机上霜,过热度低,我不清楚要如何造成冷凝器不足,过滤器发烫?
发表于 2014-4-8 22:33:16 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 21:16
我修冻库毕竟已经有十多年了,这样低级的错误我不会犯。只是前几年在一直修冻库的线路,前几年出门是团队 ...

你确定你修了十几年的冷库了?
发表于 2014-4-8 23:55:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-4-9 00:36 编辑

如果维修之前就是这个参数,如果膨胀阀没有被全部开启,那么膨胀阀是没有故障的!
lkk已经说来你后来更换膨胀阀后的参数属于什么原因造成!也是不正常的参数!
你说到的是TEX2膨胀阀/R22外平衡,阀芯可以拆开后看上面的数字,比如01 02 03在阀芯下部位置,你看看先,确认为几号阀芯!期间提到膨胀阀没有45结霜,而是结冰,然而吸气压力偏高,摸过滤器烫手,估计应该是想表述为手模过滤器热,以次判定过滤器不堵!后面又讲到结霜至压缩机。
反复看了看,两种状态:1 库温-2度,低压0.3MPa,膨胀阀结冰,吸气压力还高,阀前呈不满液状态,膨胀阀开启过大,(缺氟不多);2 膨胀阀是开启过大或全开状态,制冷剂加注偏多,压缩机结霜;,应该与膨胀阀坏没有关系!明天告知阀芯多大吧!最好附上机组照片,不然一切都是猜测
个人观点
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:14:25 | 显示全部楼层

是TEX2,外平衡膨胀阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:57 , Processed in 0.072544 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表