楼主: 大刚家电

丹佛斯外平衡膨胀阀坏后表现和怎么代换。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:27:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷气十足 发表于 2014-4-8 17:12
老兄!丹佛斯的膨胀阀坏的几率很小好不好?最多就是阀芯坏换个芯就好压机结霜、过滤器烫手?建议先检查 ...

热交换器是干净的,至少在我县城没有该阀芯,已经找到几个斗不上。
发表于 2014-4-8 20:31:10 | 显示全部楼层
以后发帖能附带相片最好,多一份资讯多一份正确判断。
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:44:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-8 20:26
把你的问题整理清楚吧,高压1.3MPa过滤器如何发烫?高压1.7MPa(冷凝温度46度),你说这气温25度是正常吗?设 ...

该机是冻库,有几顿货
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:44:53 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-8 20:26
把你的问题整理清楚吧,高压1.3MPa过滤器如何发烫?高压1.7MPa(冷凝温度46度),你说这气温25度是正常吗?设 ...

该机是冻库,有几顿货
发表于 2014-4-8 20:47:06 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 20:44
该机是冻库,有几顿货

我是问你数据对不对?高压1.3MPa如何过滤器发烫?哎!算了,你高兴就好。
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:49:41 | 显示全部楼层
你错了,去时是烫手,高压1.3MP
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:53:01 | 显示全部楼层
我打字又慢,图片的确发不来。
发表于 2014-4-8 20:54:36 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 20:49
你错了,去时是烫手,高压1.3MP

高压1.3MPa,R-22冷凝温度36度,你告诉我如何烫手?
发表于 2014-4-8 20:55:11 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 20:49
你错了,去时是烫手,高压1.3MP


你过滤器安在什么位置?排气管吗?
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:56:00 | 显示全部楼层
我在维修冰柜盘管时发现:如果毛细管过短或者过大,过滤器会发烫的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:56 , Processed in 0.059651 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表