楼主: 大刚家电

丹佛斯外平衡膨胀阀坏后表现和怎么代换。

[复制链接]
发表于 2014-4-8 17:28:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
话说至此,谁有高招的,可以上场显显身手。
发表于 2014-4-8 17:32:57 | 显示全部楼层
直通没有压降,哪来高低压差?
发表于 2014-4-8 17:40:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压1.3MP,低压0.3MP,室温25度,过滤器烫手


阀芯几号?设置温度几度?高压不可能1.3MPa,
发表于 2014-4-8 17:58:54 | 显示全部楼层
未维修前高压假设是1.6MPa(假设你看错了),1.6MPa冷凝温度44度,过冷度=0度,过滤器温度=冷凝温度,所以摸起来烫手,会高压过高,低压过高,应该是散热不良的问题。
发表于 2014-4-8 18:03:03 | 显示全部楼层
在同行中找到一个相同外形的鑫仕内平衡膨胀阀代替


最后替换的膨胀阀应该制冷量过小,造成补F过多,高压过高,低压过低。
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:10:39 | 显示全部楼层
干活去了,首先感谢各位高手的热心回帖。冷凝器干净的,高压在1.7MP(维修后),明天才看得到效果,当时拉到-5度就回家了,是个大型的超市(昨天晚上11点过修好),一般情况去看不到。
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:12:30 | 显示全部楼层
估计应该没有问题,有问题会打电话给我的。
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:18:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-8 17:32
直通没有压降,哪来高低压差?

我的意思是说发卡,不能直接调节。
发表于 2014-4-8 20:20:37 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 20:18
我的意思是说发卡,不能直接调节。

什么是发卡?信用卡?金融卡?估计你问题大了。
发表于 2014-4-8 20:26:31 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-4-8 20:12
估计应该没有问题,有问题会打电话给我的。

把你的问题整理清楚吧,高压1.3MPa过滤器如何发烫?高压1.7MPa(冷凝温度46度),你说这气温25度是正常吗?设置温度几度不说明,什么柜子不清楚?风幕柜?岛柜?冷冻库?你要别人如何判断?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:56 , Processed in 0.080855 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表