电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

求助版主及各位高手帮忙!

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-12-18 23:08:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2013-12-18 23:05
好久没用它我都忘记了出处是在哪,如果是隔墙论坛力老师给的应有水印,但没有,这我可晕了。不管它了,哪 ...

我在38楼有发,也是网路下载的。这应该比较正确(54.4C)。
发表于 2013-12-18 23:12:26 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2013-12-18 23:05
好久没用它我都忘记了出处是在哪,如果是隔墙论坛力老师给的应有水印,但没有,这我可晕了。不管它了,哪 ...

38楼的是功率,不是制冷量,乘以1.3大约是制冷量。
发表于 2013-12-18 23:19:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2013-12-18 23:05
好久没用它我都忘记了出处是在哪,如果是隔墙论坛力老师给的应有水印,但没有,这我可晕了。不管它了,哪 ...


也不对,那是欧规(cecomaf)的条件,不是ashrae,是制冷量没错,469*1.05=492.45kcal/h=572.6W。
发表于 2013-12-18 23:26:22 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2013-12-18 23:05
好久没用它我都忘记了出处是在哪,如果是隔墙论坛力老师给的应有水印,但没有,这我可晕了。不管它了,哪 ...

我这裡都是60HZ的,而且只有单一条件(-23.3C)。
发表于 2013-12-18 23:29:34 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-18 23:19
也不对,那是欧规(cecomaf)的条件,不是ashrae,是制冷量没错,469*1.05=492.45kcal/h=572.6W。

哈哈,一点就明,我的表应是正确的,只不过还得改动一下才能上战场。907/1.22=743W/1.3=572W  这下对了吧
发表于 2013-12-19 06:39:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-19 07:44 编辑
华能维修服务 发表于 2013-12-18 21:50
老师,回气管结露,制冷设定-15度,可以正常停机,化霜6小时一周期15分钟。还请你老经常指导,谢谢!


可以了,如果回气管较长,或者是很长时间才会结露的,建议你还可以适当再补加一点制冷剂,像这样压缩机没有理由再出问题了,不会再像原来经常坏压缩机了。
祝贺你为该机老板解决了他的一大难题。
发表于 2013-12-19 19:55:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-20 06:18 编辑
荣昌制冷 发表于 2013-12-19 06:39
可以了,如果回气管较长,或者是很长时间才会结露的,建议你还可以适当再补加一点制冷剂,像这样压缩机 ...


荣版,楼主这帖是巳解决了一大难题,我也从中学尝到一点甜头。可你还叫楼主加制冷制,从他的图中看出回气管巳结霜,是不是思路不对,还是让楼主从新提供气温、过滤器温度、高、低压压力、箱温,看是否付合力老师提出的冬季:气温+8C (+-1C ) 的规律。气温9C,高压9KG,-15C时低压1.9KG,是不合规律,也不合你提出的比气温高出8~15C的数据。还得检测是否合格才让机老板安枕无忧。
今晚喝了一两多土炮,别介意哟。楼主的图片
360截图-2735562.jpg
发表于 2013-12-19 20:52:11 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2013-12-19 19:55
荣版,楼主这帖是巳解决了一大难题,我也从中学尝到一点甜头。可你还叫楼主加制冷制,从他的图中看出回气 ...

请问是什么规律,分享一下!
发表于 2013-12-19 21:24:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2013-12-19 21:42 编辑
非不能而不为 发表于 2013-12-19 20:52
请问是什么规律,分享一下!


冬季:最终冷凝温度=气温+8C ,最终蒸发温度=设计温度-(最高设计气温-环境温度)/2。两招合并推理不合符,此机大大有问题,虽然9KG冷凝温度=气温+8C=17C,但蒸发温度1.9KG(-21C)不是最终(-37C,设最高气温38C。如果设最高气温32C,则蒸发温度在-34C)。当继续让压机运行时,冷凝温度会低于9KG、17C,过冷度增加,排气温度升高,回气管己结霜低压相继降低,会液压缩与高排气温度双重打击,压缩机忍受不住上西天了。
发表于 2013-12-19 21:53:18 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2013-12-19 21:24
冬季:最终冷凝温度=气温+8C ,最终蒸发温度=设计温度+(最高设计气温-环境温度)/2。两招合并推理不合符, ...

请问,最终蒸发温度=设计温度+(最高设计气温-环境温度)/2???

虽然9KG冷凝温度=气温+8C=17C,但蒸发温度1.9KG(-21C)不是最终(-37C,设最高气温38C。如果设最高气温32C,则蒸发温度在-34C)。???最终的这个-37C=(设最高气温38-17=21+蒸发温度?)设计温度可否说成是库温?求解

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 我很赞同!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 23:51 , Processed in 0.067366 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.