电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

求助版主及各位高手帮忙!

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-12-18 21:07:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-18 21:27:56 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-18 21:07
加氟过多,是因气温过低,高压过低,大量的制冷剂以液态的形式积存在高压端。
因过冷度大,高压端液体 ...

老哥,还是劝你学学系统匹配的计算,系统会发生问题,十之八 九出在匹配,不要老是在气温与过冷度打转,匹配不对你的解释会有太大盲点的。
发表于 2013-12-18 21:33:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
少一色 发表于 2013-12-18 21:07
加氟过多,是因气温过低,高压过低,大量的制冷剂以液态的形式积存在高压端。
因过冷度大,高压端液体 ...

楼主这个冷凝器估计换热量1400kcal/h=1630W(TD=12C),太大了。
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:50:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-12-18 08:07
低压压力与制冷温度基本相对应了,环温9度,风冷式冷凝温度比环温高8~15度左右,冷凝温度在20度上下,对 ...

老师,回气管结露,制冷设定-15度,可以正常停机,化霜6小时一周期15分钟。还请你老经常指导,谢谢!
发表于 2013-12-18 21:53:39 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2013-12-18 21:50
老师,回气管结露,制冷设定-15度,可以正常停机,化霜6小时一周期15分钟。还请你老经常指导,谢谢!

你这低压到夏季气温升高时会出问题的。现在气温低,很多问题都会被掩盖的。
发表于 2013-12-18 21:56:14 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2013-12-18 21:50
老师,回气管结露,制冷设定-15度,可以正常停机,化霜6小时一周期15分钟。还请你老经常指导,谢谢!

R404A物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        0.29         MPa        压力=        0.29         MPa
温度=        -21.5243         ℃        温度=        -20.9119         ℃

气温9C蒸发温度就-21C这麽高,夏天你怎麽办啊?
发表于 2013-12-18 21:58:46 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2013-12-18 21:50
老师,回气管结露,制冷设定-15度,可以正常停机,化霜6小时一周期15分钟。还请你老经常指导,谢谢!

库温与蒸发温度的温差是动态的,是随着气温与库温的高低做动态变化的,不是一成不变的温差。
发表于 2013-12-18 21:58:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2013-12-18 22:00 编辑
少一色 发表于 2013-12-18 21:07
加氟过多,是因气温过低,高压过低,大量的制冷剂以液态的形式积存在高压端。
因过冷度大,高压端液体 ...


力老师,这帖怎讲也不会走主题,就用威力无比的报纸修(狗皮膏药也行),修好问楼主要设计费过个肥冬至
这机我的想法是厂家要用大压机大制冷量去速降箱温的想法,或出厂本身就选错了用大冷凝器,雪种填充量加大。放雪种,报纸或狗皮膏药对之,就会药到病除
图是按SC18CL=907W(-23C)输入可贵老师的电子选型,不知是否适用。毛细管内径1.5mm,长2.21m,按楼主外径2.5mm,壁厚0.5mm算,内径也是1.5mm,长2.1米,而有点相同。
360截图-4329765.jpg
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:00:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-18 21:56
R404A物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        0.29         MPa        压力=        0.29         MPa

老师,我才疏学浅还请多多指导!
发表于 2013-12-18 22:16:17 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-18 21:33
楼主这个冷凝器估计换热量1400kcal/h=1630W(TD=12C),太大了。

青老师,我想楼主这个冷凝器换热量1400kcal/h=1630W(TD=12C)如果是这个数应可以,最怕的是比这个数据还大,我的思路对吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 23:49 , Processed in 0.059897 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.