 楼主| 发表于 2013-12-17 23:30:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2013-12-17 13:15
换了那麽多次压缩机,冷凝器与蒸发器的管路已积满冷冻油,还是把管路都清一清吧,油堵的可能性大增.用不着1kg ...

整个系统全部用高压氮气已经冲洗,环境温度9度,高压压力9公斤,-15度低压压力1.9公斤。毛细管原来直径2.5毫米2.1米,我已经改成原毛细管0.8米,R404A0.6千克左右。这是今天重新检测结果。不知还会有哪些问题会发生?
发表于 2013-12-18 07:16:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-18 08:07:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
华能维修服务 发表于 2013-12-17 23:30
整个系统全部用高压氮气已经冲洗,环境温度9度,高压压力9公斤,-15度低压压力1.9公斤。毛细管原来直径2. ...

低压压力与制冷温度基本相对应了,环温9度,风冷式冷凝温度比环温高8~15度左右,冷凝温度在20度上下,对应的压力在1.09MPa绝压=0.99MPa表压,高压压力稍微低了一点点,系统基本差不多了。
制冷剂的加注量怎样?是否到位?回气管的现象怎样?
要相信自己!不要倾听那些乱弹琴的东西,不要搞来搞去又被拉回头了,不要动摇自己的思路和技术!

发表于 2013-12-18 11:08:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-18 11:21:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-18 11:48 编辑
华能维修服务 发表于 2013-12-17 23:30
整个系统全部用高压氮气已经冲洗,环境温度9度,高压压力9公斤,-15度低压压力1.9公斤。毛细管原来直径2. ...


毛细管原来直径2.5毫米,2.1米长,冷凝器冷凝风机散热正常;过滤器不堪设想面目全非。是什么原因造成爆炸呢?质量还是高压压力过高呢?定量加R404A制冷剂,环境温度15度,开机制冷试机高压2.5MPA(严重偏高),20分钟左右降温到-15,低压压力0.13MPA左右。试机时和主管交谈得知,此机购买才2-3年,每年都差不多要更换一个压缩机。这就是原压机经常损坏的根本原因。
环境温度15度,开机制冷试机高压就有2.5MPA,环温高了高压怎么办?毛细管还又加回去???
9度的气温就不会改变?还“经常维持”?还等解释?还能有什么解释?用报纸遮挡冷凝器?不是剪毛细管就是加毛细管,一下说“R404a高压也就在1mp左右”,现在又说是“非常错误的高低压值”,反过来,倒过去;一会这样说,一会那样说,前言不搭后语,逻辑翻来覆去,颠颠倒倒,一辈子都说不出一句好话!说的话不知还像不像话?还要“垂死挣扎”不知丑!

发表于 2013-12-18 12:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-18 12:08 编辑

五十多个帖子都过来了,还没有见他说了一个为楼主解决问题有实质性内容的,都是把问题又扯回去。“可提出问题,我来解释”,“报上气温,高低压力,过滤器温度”,楼主在开始的帖子和51楼里再三介绍了气温,高低压压力和相应的各种情况,还说要“报上来”?真是不可思议!有能耐就直接说透了,不要这兜圈子。
发表于 2013-12-18 13:10:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-18 19:32:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-12-18 19:38 编辑
华能维修服务 发表于 2013-12-17 23:30
整个系统全部用高压氮气已经冲洗,环境温度9度,高压压力9公斤,-15度低压压力1.9公斤。毛细管原来直径2. ...


如果管路清乾淨了(确实高压降低很多了),毛细管0.8M太短了,(高压稍低,低压过高),这是毛细管过短造成,看你的冷凝器感觉稍大了(难怪充填量0.6kg,虽然图片不完整),正确是2.7M长度,怕引起过高过冷度,大概就2M~2.1M长。
发表于 2013-12-18 19:46:44 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-18 13:10
有您老在这里负责把关,那个师傅敢擅自离开主题来探讨此系统在低气温下的压力变化趋势啊。
没有人提问,我 ...

你本来就很清閒,才有空天天跟荣版打擂台。
发表于 2013-12-18 20:49:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:11 , Processed in 0.058451 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表