15匹冷水机温度难降高压偏低才7个压,请大家帮忙讲解

[复制链接]
发表于 2013-7-21 19:22:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

这本来应该我问你的问题
从头到位我未曾提及“空调”二字
jing zuo chang si ji guo ,xian tan mo lun ren fei !!!
 楼主| 发表于 2013-7-21 19:56:02 | 显示全部楼层
水温要到零下6度,用的是钛管蒸发器,冷凝器是水冷,蒸发器也是冷水,压缩机是半封闭式压缩机15匹。只要低压倒了0温度在降就难了,不是空调
发表于 2013-7-21 20:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chenlinqing 发表于 2013-7-20 20:07
水冷机主,也是冷水,现在是温度到了2度高压是10个压。低压0压,压缩机回气结霜,《还有其他2台制冷系统出现 ...

水温五度回气管结霜是正常的,不知道你的冷水机是冷却什么设备?为什么一定要那么低温度,你要知道水的冰点温度是零度,你的水温五度此时制冷剂的蒸发温度已经零度,水温再低压缩就会有结霜现象!
发表于 2013-7-21 20:17:07 | 显示全部楼层
chenlinqing 发表于 2013-7-21 19:56
水温要到零下6度,用的是钛管蒸发器,冷凝器是水冷,蒸发器也是冷水,压缩机是半封闭式压缩机15匹。只要低压 ...

低压到0了,肯定不对,电磁阀打开了吗?膨胀阀是否关到最小了?
你可以看看水箱的情况,我刚才已经提到了。
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:25:16 | 显示全部楼层
电磁阀有通,过滤器换了个新,膨胀阀有尝试开大逆时针,系统可以说都是通的,就是压缩机放了一年没开机有没有其他影响
发表于 2013-7-21 20:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-7-21 18:13
你还是搞清楚楼主的系统是作什么用的?空调冷冻水有需要出水温度至2度吗?说大话也要秤秤自己几斤重?我对 ...

本人见识少,到现在为止还没见过用十五匹制冷机组制冷水来做载冷剂!这样做成本更高!百匹以上的见过
发表于 2013-7-21 21:03:24 | 显示全部楼层
来学习学习。
发表于 2013-7-21 21:36:11 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-7-21 20:38
本人见识少,到现在为止还没见过用十五匹制冷机组制冷水来做载冷剂!这样做成本更高!百匹以上的见过

需求只有那么大,工业上用得多,百匹以上也有。不同于中央空调,对冷冻水做到7度
发表于 2013-7-21 21:37:15 | 显示全部楼层
chenlinqing 发表于 2013-7-21 20:25
电磁阀有通,过滤器换了个新,膨胀阀有尝试开大逆时针,系统可以说都是通的,就是压缩机放了一年没开机有没 ...

先简单入手,慢慢分析检查
发表于 2013-8-3 15:38:41 | 显示全部楼层
压缩机高低压串气,会不会出现这样的情况?高压不高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:15 , Processed in 0.057183 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表