15匹冷水机温度难降高压偏低才7个压,请大家帮忙讲解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:07:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水冷机主,也是冷水,现在是温度到了2度高压是10个压。低压0压,压缩机回气结霜,《还有其他2台制冷系统出现的情况可以说是一模一样》压缩机里的油很浑浊,压缩机回去网也比较脏,我就把压缩机油和回气网换掉和清洗回气网,过滤器也换了新的,膨胀阀也拆了看也没有脏物,我把制冷剂收到高压处,就先把冷凝器阀门出口封死。当低压表到负压了压缩机排气口阀门也封死,但是气液分离器底部还有霜还有制冷剂,我以为是堵了,我也把气液分离器拆了也没有脏物,我是顺时针关小膨胀阀的,每次调节为90度一次,开大就逆时针,膨胀阀开大情况还是一样,,备注;《环境温度开机高压10个压,低压1.5压,低压超过2个压10度就会让压缩机结霜,温度在5度以上降温很快2分钟左右就可降一度,这3台压缩机差不多放了1年左右没开机的,》温度到2度下不来了,低压也是0了压缩机也结霜了,什么情况现在也搞不清楚了,请大家帮忙看看帮我讲解谢谢
发表于 2013-7-20 21:20:05 | 显示全部楼层
找个师傅修一下吧!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:41:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统有水分会不会有这种情况
发表于 2013-7-21 08:57:37 | 显示全部楼层
你最好清洗冷懝器,和冷懝系统。
发表于 2013-7-21 11:34:14 | 显示全部楼层

就是环境温度为60度,水冷的方式跟进出水的温度才有最直接关系,环境温度高时,对水温的影响是有,但是很小,跟风冷有很大区别的。
高压压力不高,压缩机结霜,系吸气温度低,吸气过热度低,排气温度也就低,制冷剂多多了,大量制冷剂未在蒸发器内蒸发,到压缩机也就严重结霜了。
堵系统,冷水机是不会出现结霜的(载冷剂)间接制冷,直接制冷道是可能出现慢慢结霜至压缩机
发表于 2013-7-21 15:19:26 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-21 11:34
就是环境温度为60度,水冷的方式跟进出水的温度才有最直接关系,环境温度高时,对水温的影响是有,但是很 ...

高压压力不高,压缩机结霜,系吸气温度低,吸气过热度低,排气温度也就低,制冷剂多多了,大量制冷剂未在蒸发器内蒸发,到压缩机也就严重结霜了。

膨胀阀楼主都调小多次了,为何还压缩机结霜?不要这麽自负,你还早呢.
发表于 2013-7-21 15:59:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-7-21 15:19
高压压力不高,压缩机结霜,系吸气温度低,吸气过热度低,排气温度也就低,制冷剂多多了,大量制冷剂未在 ...

油里都还有制冷剂液体,气液分离器里还有液体,仔细分析分析吧!
你比我自负多了,连水冷冷水机都分不清楚,就不要给别人误解了!实话说来,看财源给你回复没有?
发表于 2013-7-21 16:37:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2013-7-21 16:39 编辑

请楼主描述下,蒸发器是套管式还是壳管式,或是板式蒸发器  钛管蒸发器???
不知道楼主的水温要达到多少度,可能载冷剂的浓度减低,和冷冻水的流量有很直接的关系,当蒸发温度低的时候,如果流速慢,造成局部温度降低而使其结冰,回气压力低就理所当然了
本人实际案例,系钛管蒸发器,直接放于冷冻水箱内,虽然水泵的流量是保证了的,但是水箱内的水流动很差,导致钛管严重结冰,和你描述的问题很类似,加潜水泵让其水箱内的水搅动起来,有所改善,最终提出技改方案,改为了板式蒸发器,最终解决!
如果有上述的情况,没有摸清问题的根源,看到回气压力低,采取继续加注制冷剂,会导致更严重的结果,跟你问题描述或可以画等号
发表于 2013-7-21 18:13:37 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-21 15:59
油里都还有制冷剂液体,气液分离器里还有液体,仔细分析分析吧!
你比我自负多了,连水冷冷水机都分不清 ...

你还是搞清楚楼主的系统是作什么用的?空调冷冻水有需要出水温度至2度吗?说大话也要秤秤自己几斤重?我对你还没下重手呢,你紧张个什么劲。
发表于 2013-7-21 18:26:45 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-7-21 18:13
你还是搞清楚楼主的系统是作什么用的?空调冷冻水有需要出水温度至2度吗?说大话也要秤秤自己几斤重?我对 ...

唿唿,我前前后后有提到“空调”二字吗?你左眼看到的还是右眼看到的?
笑话,你还来总结下,(空调冷冻水有需要出水温度至2度的吗?)。是你把空调冷冻水引到这里来的哈!
还有你那分析假设是冷藏柜,牙掉了!!!
最后送你一句话:静坐常思己过,闲谈莫论人非!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:15 , Processed in 0.058425 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表