15匹冷水机温度难降高压偏低才7个压,请大家帮忙讲解

[复制链接]
发表于 2013-7-19 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,我有台15匹半封闭式水冷 冷水机。低压是0.15高压是0.7,温度到8度开始《就上升到11度然后降到7度又上升到10度,每降一度上升3度在降一度》温度到3度的时候压缩机已经结了很多霜,当时低压0.1高压不变,我有尝试把膨胀阀调小,调了4次,每次为90度,但是高低压变化不大,温度还是一样反复,这是有哪些原因,有没有冰堵的可能,谢谢
发表于 2013-7-19 19:43:55 | 显示全部楼层
回收制冷剂,重新调整好膨胀阀
发表于 2013-7-19 21:53:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是水冷冷凝器吧?设置温度几度?冷却水进出温度几度?
发表于 2013-7-19 21:55:06 | 显示全部楼层
如果是冷藏库(设置温度0~5c)应该是堵了。
发表于 2013-7-19 22:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-20 09:14:16 来自手机 | 显示全部楼层
如果是管壳式的蒸发器建议清洗
发表于 2013-7-20 12:57:03 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-19 22:45
堵不是这样的现象,高压7公斤,机组回液了!

我是假设是冷藏柜,再仔细一看他的文字说明,冷水机应该是冰水机空调,低压0.1MPa(R-22,te-25C),趋近温度28度,低压0.15MPa(te-19.5C)趋近温度也是将近28度(实际27.5度),还压缩机结霜,现在七月天,高压0.7MPa(冷凝温度15.5c),不管是风冷凝器或者水冷,有可能不是堵吗?低压0.1MPa水温还能3度(假设是空调),他调小没用难不成调大?压缩机结更多霜。
发表于 2013-7-20 13:00:05 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-7-20 09:14
如果是管壳式的蒸发器建议清洗


如果是空调,不可能蒸发器髒了还能3度水温。
发表于 2013-7-20 17:29:30 | 显示全部楼层
检查蒸发水路过滤器,冷冻水循环水泵流量系统是否存在气堵。
发表于 2013-7-20 17:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-7-20 13:00
如果是空调,不可能蒸发器髒了还能3度水温。

看清楚标题上说的是冷水机!不是你们说的冷库冰柜!冷水机是相当于给汽车水箱的水降温的制冷机组!正常水温设定温度不能低于8度,否则会出现楼主说的回去结冰,压缩机结冰液击!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:59 , Processed in 0.073770 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表