发表于 2013-6-24 19:08:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

水冷进出水30--35度,5度的过冷度   风冷35--40度     当然设计选型会基于45度     只作为参考
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:17:31 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-6-24 18:58
肯定是多了。多了也有个量的界定,高压压力才11公斤!也不知道你多大的机组,没有湿压缩,反之,说明你的 ...

机子是三匹半封闭压缩机,风冷,压缩机额定运行电流是10.6A,今天调了一下,现在测得运行电流为8.5A,高压13,低压在2公斤左右,库温-5度,低压阀前1米左右结霜~~温度下不来了,要怎么做?
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:18:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-6-24 18:55
库温要达到-15度,蒸发温度始终比当时的库温低5~8度,那蒸发温度就是-20~-23度了,自己对照一下置顶的《R ...

机子是三匹半封闭压缩机,风冷,压缩机额定运行电流是10.6A,今天调了一下,现在测得运行电流为8.5A,高压13,低压在2公斤左右,库温-5度,低压阀前1米左右结霜~~温度下不来了,要怎么做?

转帖:https://www.dzdu.com/thread-292712-2-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2013-6-26 06:07:56 | 显示全部楼层
麻勒佬 发表于 2013-6-25 21:18
机子是三匹半封闭压缩机,风冷,压缩机额定运行电流是10.6A,今天调了一下,现在测得运行电流为8.5A,高压 ...

库温-5度,此时的蒸发温度约为-10~-13度,对应的压力约为2.61~2.24公斤表压,你现在低压为2公斤左右,稍低了一点点,还可稍微开大一点点膨胀阀,如果调不大低压压力,可能是系统中的制冷剂还不足。
发表于 2013-6-26 06:26:46 | 显示全部楼层
我们崇拜你
发表于 2013-6-27 15:54:42 | 显示全部楼层
环温几度?风冷凝器,高压13kg(冷凝温度36.3c),低压2kg(蒸发温度-14.6c),高压过低,低压过高,膨胀阀开启过大,调小再补F。
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:40:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-6-27 15:54
环温几度?风冷凝器,高压13kg(冷凝温度36.3c),低压2kg(蒸发温度-14.6c),高压过低,低压过高,膨胀阀 ...

谢谢指导,已经修好了
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:42:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-26 06:07
库温-5度,此时的蒸发温度约为-10~-13度,对应的压力约为2.61~2.24公斤表压,你现在低压为2公斤左右,稍低 ...

谢谢指导,已经修好了,膨胀阀入口有脏物,拆开来清理后温度有所下降,已经达到要求了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 06:35 , Processed in 0.057013 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表