楼主: 麻勒佬

冷库求教,各位大神进来指教下~~

[复制链接]
发表于 2013-6-23 22:48:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
焊接---补油,重新加注制冷剂的时候没有掌握好量,多了!
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:42:43 | 显示全部楼层

请教一下,怎样判断湿冲程?
发表于 2013-6-24 09:08:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
麻勒佬 发表于 2013-6-24 08:42
请教一下,怎样判断湿冲程?

压缩机机体结露(冒冷汗),吸排气温度及油温低,油耗大,制冷效率低等都是处湿冲程运转状态。
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:49:15 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-24 09:08
压缩机机体结露(冒冷汗),吸排气温度及油温低,油耗大,制冷效率低等都是处湿冲程运转状态。

那现在应该不是湿冲程了,因为你说的情况都没有,那我现在是不是应该把膨胀阀关小一点?我要达到-15,要多少表压力?
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:50:20 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-24 09:08
压缩机机体结露(冒冷汗),吸排气温度及油温低,油耗大,制冷效率低等都是处湿冲程运转状态。

现在高压11公斤不到,低压1.5,但我观察蒸发器,管道有部分不结霜,有问题吗?膨胀阀要怎么调?
发表于 2013-6-24 14:33:21 | 显示全部楼层
是进空气了吧,油换了,氟排干净,抽真空,应该可以解决的,这样问题我也见过,处理起来不怎么困难啊。
发表于 2013-6-24 18:48:37 | 显示全部楼层
可能是压缩机问题,看看停机时低压有没有回升,如果回升,那么压缩机有问题。
发表于 2013-6-24 18:55:21 | 显示全部楼层
麻勒佬 发表于 2013-6-24 09:49
那现在应该不是湿冲程了,因为你说的情况都没有,那我现在是不是应该把膨胀阀关小一点?我要达到-15,要多 ...

库温要达到-15度,蒸发温度始终比当时的库温低5~8度,那蒸发温度就是-20~-23度了,自己对照一下置顶的《R22制冷剂的温度压力对照表》,根据查验到的对应压力调节膨胀阀就是了。
发表于 2013-6-24 18:58:15 | 显示全部楼层
麻勒佬 发表于 2013-6-24 10:50
现在高压11公斤不到,低压1.5,但我观察蒸发器,管道有部分不结霜,有问题吗?膨胀阀要怎么调?

肯定是多了。多了也有个量的界定,高压压力才11公斤!也不知道你多大的机组,没有湿压缩,反之,说明你的制冷剂还不够
发表于 2013-6-24 19:00:47 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-6-24 18:58
肯定是多了。多了也有个量的界定,高压压力才11公斤!也不知道你多大的机组,没有湿压缩,反之,说明你的 ...

你还得观察运行电流的状况,水冷冷凝压力都不止11公斤(标配的情况下)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 06:35 , Processed in 0.059060 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表