冷库求教,各位大神进来指教下~~

[复制链接]
发表于 2013-6-23 17:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天冷库回油管裂了,焊好后按步就班,现在温度下不去了,温度在-2左右,高压12公斤,低压3公斤左右,之前也坏过一次,和之前的低压压力一样,之前可以下降到-15,现在就怎么下不去了,求指教啊~~
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:34:53 | 显示全部楼层
忘了说制冷剂是22的
发表于 2013-6-23 18:13:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先把裂的原因找下
 楼主| 发表于 2013-6-23 18:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-23 18:35:33 | 显示全部楼层
有可能是---1进水分微堵--2膨胀阀过滤网堵--3膨胀阀坏---4膨胀阀感温头脱离低压管
发表于 2013-6-23 19:45:57 | 显示全部楼层
麻勒佬 发表于 2013-6-23 17:34
忘了说制冷剂是22的

R22,库温-2度,此时的蒸发温度约为-7~-10度,对应的压力约为3.01~2.61公斤表压。考虑到管路的压力损失,你的低压稍微高了一点。是不是压缩机在处湿冲程运转?是不是压缩机的压缩效率低了?堵是根本不存在!
发表于 2013-6-23 19:50:18 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-23 19:45
R22,库温-2度,此时的蒸发温度约为-7~-10度,对应的压力约为3.01~2.61公斤表压。考虑到管路的压力损失, ...

老师傅湿冲程运转什么意思呢?估计很多同学也跟我一样,详细说一下
发表于 2013-6-23 19:57:09 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-23 19:45
R22,库温-2度,此时的蒸发温度约为-7~-10度,对应的压力约为3.01~2.61公斤表压。考虑到管路的压力损失, ...

如果冲缸了我们该怎么处理,他会造成那些零件损害
发表于 2013-6-23 20:02:25 | 显示全部楼层
等风的旗 发表于 2013-6-23 19:57
如果冲缸了我们该怎么处理,他会造成那些零件损害

调整膨胀阀(适当关小),长时间处湿冲程运转,一是制冷效率低;二是压缩机的运行工况变差,容易造成缺油,加剧磨损,损坏机件。
发表于 2013-6-23 20:10:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-23 20:02
调整膨胀阀(适当关小),长时间处湿冲程运转,一是制冷效率低;二是压缩机的运行工况变差,容易造成缺油 ...

谢谢!我们崇拜你!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 15:49 , Processed in 0.065797 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表